Цитата Сообщение от meta11ist87 Посмотреть сообщение
Есть два ПР. ПР225 выступает в роли мастера, ПР200 в роли слейва.
Не могу добиться нормальной работы записи в регистры с ПР225.
Например(см.картинки) пишу в 524 регистр, записывается в 525ый.
ПО другим регистрам аналогичная ситуация, какой-то закономерности нет, а какие-то регистры вообще не записываются.
Я понимаю что скорее всего косяк где-то у меня, но где - найти не могу.
Помогите разобраться, плз.
2.png3.png
Добрый день.
Попробуйте отключить групповые запросы или отвязать переменную от параметра статуса опроса. Сейчас есть проблема с обработкой групповых запросов в некоторых случаях:
  • Если в групповом опросе участвуют переменные разного размера (16bit+32bit), то в случае привязки переменной к параметру статус опроса происходит смещение данных.
  • Если в групповом опросе включен порядок данных "старшим регистром вперед", происходит смещение данных.

О проблеме знаем, работаем над решением.