Цитата Сообщение от meta11ist87 Посмотреть сообщение
Есть два ПР. ПР225 выступает в роли мастера, ПР200 в роли слейва.
Не могу добиться нормальной работы записи в регистры с ПР225.
Например(см.картинки) пишу в 524 регистр, записывается в 525ый.
ПО другим регистрам аналогичная ситуация, какой-то закономерности нет, а какие-то регистры вообще не записываются.
Я понимаю что скорее всего косяк где-то у меня, но где - найти не могу.
Помогите разобраться, плз.
2.png3.png
Проверьте карту в ПР200 на наличие пропусков адресов.
Все объявленные в ПР200 сетевые переменные должны использоваться в программе (в идеале - проверить наличие циферок на каждой сетевой переменной в отладке)