Переделывали климатическую камеру Tabai MC-81 (темп. от -70 до +180) с заменой компрессоров
Конфиг был следующим:
1. ТРМ10 ПИД-регулятор с RS-485 (основной регулятор)
2. ПР200 программируемое реле с дисплеем + ПРМ-220.1 (автоматика защиты и управления компрессорным агрегатом)

датчик температуры оставили существующий сдвоенная термопара ТМК (Т) (японская) Поверку камера прошла