Тема: ПР102. Произвольно падает в аварийный режим.

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2012
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    326

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aleksandr81 Посмотреть сообщение
    Боюсь что еще одно устройство мне тупо в щит не поместить, но за совет спасибо. Сейчас шарю что из подходящего в габаритах можно найти с заземлением.

    А как заземление может влиять на стабильность питания к ПР ??
    Прилетающая помеха не уходит в землю)) а корежит работу блока питания - а тот ПР.
    Кстати используете по возможности разные фазы для питания. К примеру контактор висит на фазе А. Значит блоки питания на В.
    И на объектах - где-то все работает, потому что нет помех в сети, а где-то они есть - там вылетает периодически.
    Последний раз редактировалось Rask; 08.01.2026 в 15:45.

Похожие темы

  1. аварийный режим на дискретный выход ПР102
    от boris-ch@mail.ru в разделе Программируемые реле
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.09.2024, 11:58
  2. ПР200-X8 аналоговый режим в схеме с 5 электродами (дискр. режим).
    от alexey001 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.01.2024, 14:50
  3. Цикличная запись команды между ПР102-1 (Master) и ПР102-2 (Slave)
    от shprot в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.05.2021, 11:33
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.11.2010, 08:31
  5. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 23.07.2010, 14:31

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •