Тема: ПР102. Произвольно падает в аварийный режим.

  1. #41
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2012
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    278

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    не видя схемы принципиальной и монтажной (хотя бы фото) шкафа?
    А зачем видит схему, если изначально заложить к примеру фазу А на питание контролеров, а фазу В на реле контролера. Нужно одновременное отключение - ставим двойной автомат ну и т.д.
    Хотя если вы специалист высокого класса, и можете определить причину по "хотя бы" фото щита. Ну что ж я рад что Вы с нами.
    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    И что показывает осциллограф на цепи питания на клеммах БП и ПР?
    В "тепличных условиях" или на объекте?
    Последний раз редактировалось Rask; 08.01.2026 в 15:58.

  2. #42
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2012
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    278

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Возможно, мощность БП близка к потребляемой и это приводит к некачественному выходу при переходных процессах - при включении.
    Тоже один из вариантов согласен. Панель и контроллер от одного блока питания? Сколько есть ПР - ватт 10? и панель к примеру 4 дюйма - 4 ватта где то. Итого 14, а БП всего 15.
    Цитата Сообщение от Aleksandr81 Посмотреть сообщение
    1. Питание ПР102 от отдельного БП 15Вт 24В.
    А вижу отдельно.
    Последний раз редактировалось Rask; 08.01.2026 в 16:10.

  3. #43

    По умолчанию

    Как я понял, очень сложно задаваться вопросом "почему". Товарищи, которые победили подобную проблему, писали, что причиной было сочетание нескольких факторов, в том числе, продолжительность работы при пониженной температуре воздуха. Попробуй, догадайся!
    Может, он плохо переносит падение напряжения питания ниже определённого уровня, когда возникают всякие неопределённые состояния? Даже при БП с запасом. На вводе моргнуло, а на выходе с БП плавно поехало вниз, потом вверх... Тем более, если таскают по объекту, то с качественным подключением обычно бывает не очень.

  4. #44
    Пользователь
    Регистрация
    28.09.2024
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rask Посмотреть сообщение
    Тоже один из вариантов согласен. Панель и контроллер от одного блока питания? Сколько есть ПР - ватт 10? и панель к примеру 4 дюйма - 4 ватта где то. Итого 14, а БП всего 15.

    А вижу отдельно.
    Питание на панель оператора и датчики от импульсного БП 60Вт. На ПР отдельный БП 15Вт. Мощность самой ПР, если память не изменяет, 8 Вт, получается с запасом..

  5. #45
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,092

    По умолчанию

    А чей у вас БП стоит?

  6. #46
    Пользователь
    Регистрация
    28.09.2024
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    А чей у вас БП стоит?
    Meanwell https://www.chipdip.ru/product/hdr-1...ell-9000382642

  7. #47
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,092

    По умолчанию

    И поставить следующую модель по мощности нет возможности для проверки? 30-ти ваттный

    В БП стоит конденсатор, который не сразу в 0 питание уводит при отключении. Возможно в маломощным его не хватает. Хотя в самом ПР ещё должен быть.
    Суть, ПР при отключении питания должен успеть сохранить все переменные. У вас в тепличных условиях все работает, а в Хабаровске как бы температуры другие, банально ПР не успевает сохранить все данные и портит их.

    Чисто предположение, но может тут погода (минус) влияет ?

    нифига не с запасом, только при нормальной работе, а в момент включения может не хватать.
    Последний раз редактировалось melky; 08.01.2026 в 19:46.

  8. #48

    По умолчанию

    Да, я тоже топлю за запас по блоку питания.
    Да, мощность ПРки 8 Ватт. Но лучше было бы взять БПшку на 30 ватт и начать с этого.
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net | Канал в ТГ @CsCsNetLab

  9. #49

    По умолчанию

    А чего не на 100Вт?
    Двойной запас - это мало?

    В общем, надо разбираться. с измерениями, схемой и т.д. А не тыкать пальцем в небо.

    Момент включения? БП MW нормально отрабатывают перегрузку по току нагрузки при включении, а дальше - задача БП ПР - выдать сигнал сброса в правильное время при правильном напряжении. Я не думаю, что там что-то нестандартное.

  10. #50

    По умолчанию

    БП тут не при чем.

Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. аварийный режим на дискретный выход ПР102
    от boris-ch@mail.ru в разделе Программируемые реле
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.09.2024, 11:58
  2. ПР200-X8 аналоговый режим в схеме с 5 электродами (дискр. режим).
    от alexey001 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.01.2024, 14:50
  3. Цикличная запись команды между ПР102-1 (Master) и ПР102-2 (Slave)
    от shprot в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.05.2021, 11:33
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.11.2010, 08:31
  5. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 23.07.2010, 14:31

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •