    Залез сегодня в описание автоматики комплектной (готового законченного изделия) факельной установки сжигания различных углеводородных сбросов.
    Розжиг от запальника с фотодатчиком. Запальник розжигается от электродов.
    Розжигается основная горелка и наличие факела контролируется по термопаре.
    Настройки содержат следующие параметры:
    - уставка градиента температуры для определения наличия пламени, [°C/с]
    задаёт пороговое значение градиента температуры, при превышении которого формируется сигнал о наличии пламени по показаниям термопары
    - время определения наличия пламени по градиенту температуры, [с]
    используется совместно с предыдущим параметром, т.е. необходимо чтобы градиент температуры превышал заданное значение в течение заданного времени
    - уставка градиента температуры для определения погасания пламени, [°C/с]
    - время определения погасания пламени по градиенту температуры, [с]

    Порядок значений не знаю. На скрине из РЭ они соответственно
    5,5[°C/с]
    0,0[с]
    -2,0[°C/с]
    0,0[с]
    Но, понятно, что эти значения могут быть очень далеки от адекватных.

    Видимо, где-то пропустил ещё и пороговое значение температуры, выше которого пламя имеется. Ведь рост не может продолжаться бесконечно...
    Хотя, может быть в данном случае температура колеблется с разными скоростями роста и спада, что позволяет работать только с градиентом, без статического порога.

    В принципе, Вам на руки выдают проект с алгоритмами, ТСБ (таблицей сигнализаций и блокировок) - в которых должно присутствовать описание алгоритма, увязанное с проектным оборудованием - термопарой.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Залез сегодня в описание автоматики комплектной (готового законченного изделия) факельной установки сжигания различных углеводородных сбросов.
    В данной теме речь идет о водороде.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо! Помогло для понимания.

Похожие темы

  1. ТРМ 251 и тип термопары
    от графинст в разделе Эксплуатация
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 08.10.2026, 12:23
  2. Обнаружение сварочного шва.
    от Ранис Акбаров в разделе Разработки
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 26.06.2024, 09:29
  3. обнаружение пропажи связи пр200 и OwenCloud
    от 999 в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 18.11.2021, 14:33
  4. Термопары и терморегуляторы
    от Александр_Гранд в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.12.2010, 16:53
  5. Термопары
    от kimcomnet в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.12.2008, 15:52

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •