Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #8551

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nikoly@ Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    А может ли ПЛК быть в роли OPC UA Client`a?
    Добрый день.
    У контроллеров ОВЕН отсутствует лицензия на использования компонента OPC UA Client в CODESYS.

  2. #8552

    По умолчанию

    Здравствуйте. Извиняюсь, если вопрос не совсем по теме.
    Подскажите, как выполняется настройка удаленного подключения к спк210. Какие настройки необходимо выставить на модели iRZ RL01w (SIM карта с внешним IP адресом), а также какие настройки необходимо выставить на панели управления спк210 для возможности удаленного подключения к панели управления посредством среды программирования codesys v3.5 sp17 и посредством подключения к WEB-интерфейсу.
    Первый раз с таким столкнулся, информации об этом довольно мало.

  3. #8553

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артем Беднарский Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Извиняюсь, если вопрос не совсем по теме.
    Подскажите, как выполняется настройка удаленного подключения к спк210. Какие настройки необходимо выставить на модели iRZ RL01w (SIM карта с внешним IP адресом), а также какие настройки необходимо выставить на панели управления спк210 для возможности удаленного подключения к панели управления посредством среды программирования codesys v3.5 sp17 и посредством подключения к WEB-интерфейсу.
    Первый раз с таким столкнулся, информации об этом довольно мало.
    Добрый день.
    На стороне СПК достаточно настроить:
    • IP-адрес из подсети роутера;
    • такую же маску, как на роутере;
    • в качестве адреса шлюза указать IP-адрес роутера.


    Все остальные настройки, связанные с пробросом нужных портов, производятся на стороне iRZ.
    См. п. 5.4.4:
    https://docs.irz.net/controls_main

    В случае доп. вопросов по iRZ можете запросить консультацию по этому поводу у их технической поддержки.

  4. #8554

    По умолчанию

    Добрый день! Использую таблицу тревог на СПК110. Одновременно на СПК приходит несколько событий, но на запущенном рантайме с ноутбука фиксируются все события, а на СПК только ОДНО (нижнее в с списке тревог). Таблица тревог настроена в режиме архивации. Биты, которые должны взвести данное событие выставляются (на рантайме ноутбука это видно). С временем в задачах эксперенитровал, но не помогает. Такое ощущение, что СПК в базу sqlite не успевает записать. Подскажите, в чем может быть проблема и как её решить? Спасибо!
    СПК
    IMG_20251211_163347.jpg
    Ноутбук
    IMG_20251211_163356.jpg

  5. #8555

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DmitriiAnyushin Посмотреть сообщение
    Добрый день! Использую таблицу тревог на СПК110. Одновременно на СПК приходит несколько событий, но на запущенном рантайме с ноутбука фиксируются все события, а на СПК только ОДНО (нижнее в с списке тревог). Таблица тревог настроена в режиме архивации. Биты, которые должны взвести данное событие выставляются (на рантайме ноутбука это видно). С временем в задачах эксперенитровал, но не помогает. Такое ощущение, что СПК в базу sqlite не успевает записать. Подскажите, в чем может быть проблема и как её решить? Спасибо!
    СПК
    IMG_20251211_163347.jpg
    Ноутбук
    IMG_20251211_163356.jpg
    Добрый день.
    Напишите, пожалуйста, на support@owen.ru или завтра утром мне в телеграм.
    Приложите проекты и опишите, как с его помощью повторить вашу проблему.

  6. #8556

    По умолчанию

    Добрый день.
    Не получается передать данные по SNMP вне зоны LAN. Оборудование - СПК210. Всё было настроено, порты 161 и 162 доступны. В LAN данные SNMP передаются без проблем через запрос GET, WEB-интерфейс также доступен. Со стороны заказчика, который через свою технологическую сеть подключается, доступен WEB-интерфейс, однако данные по SNMP получить через запрос GET не получается (timed out). Подскажите, в чём может быть проблема. Возможно необходимо провести какие-то дополнительные настройки в WEB конфигураторе? В разделе "Сеть" есть подразделы "Интерфейс" и "Межсетевой экран". Необходимо ли проводить какие-то дополнительные настройки в этих разделах? В интерфейсе пробовали указать зону межсетевого экрана "WAN", перезагружали контроллер, но это не помогло. Заказчику всё также доступен WEB-интерфейс, но не доступна передача данных по SNMP. Данные передаются агентом:
    fbSnmpAgent(xEnable := TRUE, uiAgentPort := 161, usiTypeDevice := 1, sCommunityRead := 'public', sCommunityWrite := 'private',
    pArrayVarBind := ADR(astVarBinds_1), usiCntVarBind := 251, eError => i_Error);

    Ещё раз скажу, что через LAN параметры SNMP передаются, но заказчик через свою сеть получить их не может. По их словам проблем с доступом у заказчика нет и нам гарантировано предоставили порт 161 и 162 для передачи данных по SNMP.

  7. #8557

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артем Беднарский Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Не получается передать данные по SNMP вне зоны LAN. Оборудование - СПК210. Всё было настроено, порты 161 и 162 доступны. В LAN данные SNMP передаются без проблем через запрос GET, WEB-интерфейс также доступен. Со стороны заказчика, который через свою технологическую сеть подключается, доступен WEB-интерфейс, однако данные по SNMP получить через запрос GET не получается (timed out). Подскажите, в чём может быть проблема. Возможно необходимо провести какие-то дополнительные настройки в WEB конфигураторе? В разделе "Сеть" есть подразделы "Интерфейс" и "Межсетевой экран". Необходимо ли проводить какие-то дополнительные настройки в этих разделах? В интерфейсе пробовали указать зону межсетевого экрана "WAN", перезагружали контроллер, но это не помогло. Заказчику всё также доступен WEB-интерфейс, но не доступна передача данных по SNMP. Данные передаются агентом:
    fbSnmpAgent(xEnable := TRUE, uiAgentPort := 161, usiTypeDevice := 1, sCommunityRead := 'public', sCommunityWrite := 'private',
    pArrayVarBind := ADR(astVarBinds_1), usiCntVarBind := 251, eError => i_Error);

    Ещё раз скажу, что через LAN параметры SNMP передаются, но заказчик через свою сеть получить их не может. По их словам проблем с доступом у заказчика нет и нам гарантировано предоставили порт 161 и 162 для передачи данных по SNMP.
    Добрый день.
    Насколько я знаю, вы уже обратились в нашу техподдержку с этим вопросом - поэтому он будет решаться в рамках созданной заявки.

  8. #8558

    По умолчанию

    Добрый день.
    Подскажите, как можно отслеживать событие входа в систему конкретных пользователей, а также смены пароля пользователей?
    У меня есть три группы пользователей "Admin", "Engineer" и "Operator" и я бы хотел отслеживать и записывать в журнал, какой пользователь заходит в систему и также записывать в журнал событие, когда происходит смена пароля того или иного пользователя. Я пытался создать бульки и написал простую логику, которая работает на основе считывания переменной sCurrentName
    Событие входа в систему я хотел отслеживать следующим образом:
    sCurrentName := WSTRING_TO_STRING(VisuElems.CurrentUserName);
    IF sCurrentName = 'Admin' THEN
    bLogIn_Admin := TRUE;
    ...
    и т.п.

    Но как я понял, то использовать переменную VisuElems.CurrentUserName в коде не стоит, к тому же я заметил, что переменная по какой-то причине сбрасывается самостоятельно, хотя на визуализации, при привязке этой переменной, этого не заметно.

  9. #8559

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артем Беднарский Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Подскажите, как можно отслеживать событие входа в систему конкретных пользователей, а также смены пароля пользователей?
    У меня есть три группы пользователей "Admin", "Engineer" и "Operator" и я бы хотел отслеживать и записывать в журнал, какой пользователь заходит в систему и также записывать в журнал событие, когда происходит смена пароля того или иного пользователя. Я пытался создать бульки и написал простую логику, которая работает на основе считывания переменной sCurrentName
    Событие входа в систему я хотел отслеживать следующим образом:
    sCurrentName := WSTRING_TO_STRING(VisuElems.CurrentUserName);
    IF sCurrentName = 'Admin' THEN
    bLogIn_Admin := TRUE;
    ...
    и т.п.

    Но как я понял, то использовать переменную VisuElems.CurrentUserName в коде не стоит, к тому же я заметил, что переменная по какой-то причине сбрасывается самостоятельно, хотя на визуализации, при привязке этой переменной, этого не заметно.
    Добрый день
    См. п. 2.9:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/98_Book...isuIecCode.pdf

    Но как я понял, то использовать переменную VisuElems.CurrentUserName в коде не стоит
    Все верно, она обрабатывается только в контексте экранов визуализации.

  10. #8560

    По умолчанию

    Добрый день.
    Возник ещё один вопрос. Встроена ли у СПК210 функция автоматического обновления журнала/логов/тренда при достижение заданного лимита по памяти? То есть замена старых данных на новые. Или же контроллер войдёт в состояние ошибки, когда лимит по памяти будет достигнут? Необходимо прописывать автоматическую очистку журнала/логов/трендов в коде программы?

Страница 856 из 893 ПерваяПервая ... 356756806846854855856857858866 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 4209
    Последнее сообщение: 26.08.2026, 16:07
  2. Ответов: 863
    Последнее сообщение: 02.03.2026, 17:13
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 08.09.2025, 13:21
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •