У оператора нет панели, только пк. Оператор нажимает в мастер скаде в "окне управления" жмет на кнопку.
У оператора нет панели, только пк. Оператор нажимает в мастер скаде в "окне управления" жмет на кнопку.
вариант, что в ПЛК за счет RS триггеров состояние фиксируется, но сама переменная улетает в 0 (которой управляют). Соответственно нужно сделать имитацию сохранения нажатия на мнемосхеме и переключение между кнопками.Где нажмет? В скаде? Тогда почему она останется в нажатом состоянии.
з.ы. я так думаю... или что-то в этом роде...
Если кнопка с фиксацией, то после нажатия на кнопку "вкл" она будет в нажатом состоянии, даже если оператор потом нажал на кнопку "выкл" и вкл=0, выкл=1. Она самостоятельно не отжимается. Если кнопка без фиксации, то при нажатии на "вкл" ( вкл=1) кнопка отжимается через пару секунд. Она не фиксирует свое состояние, хотя индикатор показывает, что вкл=1. То же самое происходит с кнопкой "выкл"
Это что за поток сознания, в смысле, можно выражаться понятно, типа так: кнопки не должны работать в режиме Т-триггера(отжиматься при повторном нажатие на ту же кнопку), если я правильно смог понять!
По-хорошему этого не надо писать, в смысле, RS-триггер этого и не предусматривает!
Короче, можно(нужно) не писать ничего не значащие вещи!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.12.2025 в 03:21.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Сергей0308 человеку в мнемосхеме нужна ДВОЙНАЯ кнопка Пуск-Стоп с фиксацией. Как на пультах. Нажатие одной фиксируется, кнопка выключается не повторным воздействием на нее, а на нажатие противоположной.
Нажали Пуск - включилась
Нажали стоп, включился Стоп и выключился Пуск
На пультах правда стоп не фиксируется, насколько помню. Но для мнемосхемы это и не важно уже.
Правильно было поставить индикатор, который горит при пуске и гаснет при стопе (с выхода триггера). Кнопки сделать без фиксации, так как есть триггер.
В данном случае, чтобы не переделывать в ПЛК, при нажатии на Пуск включать невидимость и подложить изображение нажатой кнопки.
То же самое со Стопом, костыль, но с наименьшими переделками.
Последний раз редактировалось kondor3000; 23.12.2025 в 07:51.
А что, скрипты уже отменили? Или тут к штатным элементам лишнего не прикрутить?
это стандартный кнопочный пост из 2-х кнопок. типа такого https://meyertec.owen.ru/product/mtb5_al8325Делать фиксацию кнопки, для импульсного запуска - это что-то новенькое
Варианты исполнения у них есть разные. Например кнопки физически без фиксации, индикация ВКЛ лампой, согласно схеме. Бывают такие посты, когда кнопка ВКЛ остается утопленной, и выключатся она именно кнопкой СТОП, а не нажатием второй раз ВКЛ.
Вот такую реализацию автор и хочет, как понимаю. Чтобы ВКЛ отключалась по нажатию именно СТОП на мнемосхеме, а не нажатием ВКЛ.