Цитата Сообщение от Тимур Назарбоев Посмотреть сообщение
Добрый день, у КТР-121.03.20 нет возможности выбрать 2 контур - ГВС. У него 2 контур либо отключен, либо отопление. На контур отопления уставок не ставится, он работает по погодозависимому графику. По сети точки данного графика к сожалению изменять не получится - под них нет регистров по опросу и записи.
А жалко. Понятно, что в ПРке регистров не густо, но что это за удалённая диспетчеризация, если нельзя подшаманить уставку без выезда на объект, когда заказчик звонит "мне холодно"?
К сожалению, коррекции дневного и ночного режима могут уставку только уменьшать. Может можно в качестве костыля ввести в КТР график с запасом градусов в 10, а потом уже играться коррекциями? Или есть способ проще?