То, что выделено красным, находится в головке датчика. Надо найти два контакта, которые между собой имеют сопротивление ноль. Третий контакт к двум другим будет иметь сопротивление около 100 ом. Первые два равнозначны для подключения (9-10 и 13-14).
В параметре Int1 (Int2) ставить r.385 или r.391, в стакане с кипящей водой будет видно какой именно правильный. Ну или по контрольному термометру.