Добрый день
Как вывести значение Status на экран ПР205 ? Щелкаю по индикатору, выскакивает пустая таблица. Где в этой таблице объявленная битовая переменная Status ?
Добрый день
Как вывести значение Status на экран ПР205 ? Щелкаю по индикатору, выскакивает пустая таблица. Где в этой таблице объявленная битовая переменная Status ?
Последний раз редактировалось Newcomer; 02.12.2025 в 10:01.
Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
email: k.korolev@owen.ru
Хорошо, тогда возникает резонный вопрос, как это назвать, в смысле, ранее на ПР200 можно было любые переменные вывести на экран.
Если становится сложней и менее удобно делать что-то, это называется - деградация.
Короче, если не получается сделать лучше, обычно оставляют как было ранее, это так разумные существа поступают, здесь "разумом" и не пахнет, мне так кажется, в смысле, если делают хуже чем было раньше, мне даже непонятно зачем это делать!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.12.2025 в 15:33.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Добрый всем, вопрос может кто сталкивался подскажите, ПР205 подключен датчик давления 4-20мА, при запуске работает нормально то.есть соответствует манометру, через какое-то время зависает на отметке 4 Бар а на манометре меньше 1 Бар заменил датчик давления с исправной системы а проблема осталась. Заранее спасибо.
Снимок фламинго.PNG
Писал программу сам
При зависании не было возможности проверить , в рабочем состоянии проверял калибратором CL200, показания верны. Зависание происходит через какое-то время 3-6 часов, перезагружают все опять работает.