Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Мв210-214. Непонятки в электрике

  1. #1

    Question Мв210-214. Непонятки в электрике

    Добрый день!
    Ситуация следующая:
    На входы 20 и 21 заведены два индуктивных датчика.
    Когда на вход 20 или 21 приходит сигнал - всё штатно. Если же они приходят вместе, то модуль ввода отображает их как 0 (на входах 24В, измеряли)
    Как только обратно пропадает сигнал с 20 или 21, и остаётся один из них - сигнал появляется.

    Питание датчиков внешнее от блока питания 24В (от него же, непосредственно, запитана и сама колодка)

  2. #2

    По умолчанию

    К модулю Мв210-214 можно подключить сухие контакты или датчики npn типа, с открытым коллектором (замыкание входа на корпус).
    Питания на входах быть не должно.
    При подключении датчика с питанием на коллекторе, может и поработает 1 вход, но не долго.
    Датчики pnp вообще нельзя подключать к этому модулю.
    https://owen.ru/product/moduli_diskr...net/connection
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.11.2025 в 21:49.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    К модулю Мв210-214 можно подключить сухие контакты или датчики npn типа, с открытым коллектором (замыкание входа на корпус).
    Питания быть не должно.
    При подключении датчика pnp, скорее всего будет работать только 1 вход.
    Датчики pnp вообще нельзя подключать к этому модулю.
    Спасибо за ответ.
    Прям вообще-вообще нельзя? Или чуть-чуть можно?
    Если всё-же оставим 1 датчик на вход, то каковы последствия для модуля ввода?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Всеволод К Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ.
    Прям вообще-вообще нельзя? Или чуть-чуть можно?
    Если всё-же оставим 1 датчик на вход, то каковы последствия для модуля ввода?
    Долго с питанием вход не протянет, умрёт. Лучше дополнительный транзистор npn типа поставить без питания на коллекторе, в базе поставить
    резистор 20-100 Ком (подобрать). Правда может инвертироваться сигнал.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.11.2025 в 22:03.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Долго с питанием вход не протянет, умрёт. Лучше дополнительный транзистор npn типа поставить без питания на коллекторе, в базе поставить
    резистор 20-100 Ком (подобрать).
    Принято, спасибо!

  6. #6

    По умолчанию

    Всеволод К, вы серьёзно сейчас? На рынке полно индуктивных датчиков c npn выходом, на любой вкус и цвет.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Емельянов Кирилл Посмотреть сообщение
    Всеволод К, вы серьёзно сейчас? На рынке полно индуктивных датчиков c npn выходом, на любой вкус и цвет.
    Кирилл, я с вами абсолютно согласен
    Просто тут вопрос возник в процессе ПНР, когда не было возможности заказывать датчики и т.п.
    Так что я пытался сформулировать сюда вопрос от грустного и уставшего электрика =)

    В целом, решили проблему использованием реле

Похожие темы

  1. Опрос модулей МВ210-214 и МВ210-412 в среде Полигон.
    от master2113 в разделе ПЛК (среда Полигон)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.11.2025, 14:33
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.10.2025, 18:08
  3. Непонятки с ШИМом
    от zendo057 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 26.04.2016, 09:31
  4. Непонятки с проектами
    от rumkin в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 30.04.2013, 14:05
  5. Непонятки с TON
    от olegsv в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 18:27

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •