Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
К модулю Мв210-214 можно подключить сухие контакты или датчики npn типа, с открытым коллектором (замыкание входа на корпус).
Питания быть не должно.
При подключении датчика pnp, скорее всего будет работать только 1 вход.
Датчики pnp вообще нельзя подключать к этому модулю.
Спасибо за ответ.
Прям вообще-вообще нельзя? Или чуть-чуть можно?
Если всё-же оставим 1 датчик на вход, то каковы последствия для модуля ввода?