Показано с 1 по 10 из 4459

Тема: разные вопросы новичка

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11

    По умолчанию

    У Вас есть возможность измерять температуру пара на входе и конденсата на выходе, а также расход конденсата?
    Если да, то измеряйте расход продукта и вычисляйте баланс по калориям. Думаю ПР200 справится.
    В принципе, если расход продукта - константа. Давление и температура пара на входе - константа.
    Известна формула расхода конденсата f(x), где x - положение штока регулятора, то сможете удерживать строгую разницу между выходящей и входящей температурой обычным П-регулятором.
    Последний раз редактировалось EFrol; 11.11.2025 в 13:01.