Продолжу про нашу аварию с КосМастер.
Подкинули новый датчик на вход AI2 КосМастер показал 22 градуса ...подкинул опять старый на вход опять 70...ну тут уже без вариантов. Замена датчика...вернее кондуктометрической ячейки.
Подумал мы ее саму ячейку еще поэксплуатируем..
...в другом месте с ПР200х8... я давно хотел поставить рядышком попробовать датчик pt1000 от Овен...вот и будет случай попробовать впринципе ничего этому мешать не должно.
Выполнили замену ячейки. Установили опять аварийный уровень по температуре 40 градусов. Это важная защитная функция для желающих уберечь мембраны от гибели...но сегодня был лёгкий шок)) но как сразу осмотрели что все холодное поняли что тут чтото с каналом температуры...бывает
Р.с. не думал конечно что температурный датчик NTC10 встроенный в кондуктометрическую ячейку...слабое место ..хотя по работе предпочитаю платиновые 100П Pt100 последнее время pt1000...ну тут как говорится по обстановке. Интересно уход в сторону 70 градусов это характерно для NTC?




)) но как сразу осмотрели что все холодное поняли что тут чтото с каналом температуры...бывает
Ответить с цитированием