    Продолжу свои изыскания про КосМастер.

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2025-11-10_13-37-46.png 
Просмотров:	25 
Размер:	69.4 Кб 
ID:	86665

    Утро понедельника нам принесло сюрприз. КосМастер стоял в аварии по температуре пермеата!!!
    Все участки трубопровода. Насос Н.Вд прощупали... локального перегрева нет...значит предположительно сам датчик NTC в кондуктометрической ячейке или аналоговый вход ПРки...выдал ребятам новый датчик кондуктометрический благо у нас их много мы всегда покупаем комплекты про запас...подкинут посмотрим

    Скада была отключена...жалко не зафиксировал момент аварии...сейчас усиленно прорабатываем себе решение...которое захватит в том числе и эту водоподготовку и будет уже крутится на постоянке на этом объекте.

    Проверяем через системное меню аналоговый канал...все верно превышение по температуре...

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2025-11-10_13-52-48.jpg 
Просмотров:	31 
Размер:	59.2 Кб 
ID:	86666

    Проверяем уставку предела по температуре в меню стоит 40 градусов...все верно
    Перешли в ручной режим и открыли клапана чтобы посмотреть реагирует ли датчик на изменения температуры...на ощупь локального перегрева нигде не обнаружили...

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2025-11-10_14-00-07.jpg 
Просмотров:	17 
Размер:	51.9 Кб 
ID:	86669

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2025-11-10_13-58-13.jpg 
Просмотров:	23 
Размер:	51.0 Кб 
ID:	86668

    Температура не меняется...при сбросе ходя на ощупь вода в районе 20 градусов... будем задирать уставку аварии по температуре чтобы запустить установку...что делать ...проверим все и поменяем датчик...выставим временно немного выше отклонения 80 градусов...главное потом не забыть вернуть назад...и так как авария критическая необходимо ее сбросить в меню Аварии

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2025-11-10_14-01-32.jpg 
Просмотров:	17 
Размер:	63.0 Кб 
ID:	86670

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2025-11-10_14-05-17.jpg 
Просмотров:	21 
Размер:	72.0 Кб 
ID:	86672

    Светодиод Аварии красного цвета потух после сброса и КосМастер перешел в режим Работа.

    И повышенная температура делает нам "услугу" в части занижения электропроводности воды...влияние формулы температурной компенсации...

    Ждем результата после замены кондуктометрической ячейки...
    Последний раз редактировалось dreambelarus; 10.11.2025 в 12:12.
    ...Веселись юноша в юности своей...
    на связи...https://t.me/Dreambelarus2

Похожие темы

  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: Сегодня, 01:19
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: Сегодня, 01:18
  3. Визуализация приточно- вытяжных установок.
    от Damir1985 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 05.02.2021, 19:50
  4. террия вентиляционных установок.
    от magirus в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.01.2011, 14:25

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •