Продолжу свои изыскания про КосМастер.
Утро понедельника нам принесло сюрприз. КосМастер стоял в аварии по температуре пермеата!!!
Все участки трубопровода. Насос Н.Вд прощупали... локального перегрева нет...значит предположительно сам датчик NTC в кондуктометрической ячейке или аналоговый вход ПРки...выдал ребятам новый датчик кондуктометрический благо у нас их много мы всегда покупаем комплекты про запас...подкинут посмотрим
Скада была отключена...жалко не зафиксировал момент аварии...сейчас усиленно прорабатываем себе решение...которое захватит в том числе и эту водоподготовку и будет уже крутится на постоянке на этом объекте.
Проверяем через системное меню аналоговый канал...все верно превышение по температуре...
Проверяем уставку предела по температуре в меню стоит 40 градусов...все верно
Перешли в ручной режим и открыли клапана чтобы посмотреть реагирует ли датчик на изменения температуры...на ощупь локального перегрева нигде не обнаружили...
Температура не меняется...при сбросе ходя на ощупь вода в районе 20 градусов... будем задирать уставку аварии по температуре чтобы запустить установку...что делать ...проверим все и поменяем датчик...выставим временно немного выше отклонения 80 градусов...главное потом не забыть вернуть назад...и так как авария критическая необходимо ее сбросить в меню Аварии
Светодиод Аварии красного цвета потух после сброса и КосМастер перешел в режим Работа.
И повышенная температура делает нам "услугу" в части занижения электропроводности воды...влияние формулы температурной компенсации...
Ждем результата после замены кондуктометрической ячейки...