Цитата Сообщение от ZMEI Посмотреть сообщение
Огромное спасибо за помощь.
Все сделал - температуру держит.
У меня продолжение вопроса.
Моя программа состоит из следующих шагов:
1. Повышение до 55 градусов.
2. Выдержка.
3. Повышение до 120 градусов.
4. Выдержка.

Автонастройку я провел для температуры 120 градусов.
Для 55 градусов если проведу автонастройку, не собьется ли 120 градусов?
Не собьется, если не будет сильных возмущающих воздействий, типо экскурсионного посещение делегатами симпозиума вашей установки..