Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
Это ТРМ138 - положение десятичной точки задаётся руками при настройке. Также, как и для ТРМ1, ТРМ20х.

Но это не значит, что нужно лезть шаловливыми ручками и перенастраивать работающий прибор - читаете по Modbus и в ПЛК вычисляете.

В CoDeSys можно прочитать массив в тип данных String и потом спокойно делать преобразования этого массива. Я так показания из модуля аналоговых входов принимал.
Я же уже писал, что вычислить в ПЛК мы можем. Но проблема и суть вопроса другая. При чтении регистров, мы получаем значение с разным положением точки. На 1-м канале положение "0", на 2-м - 1, а на 4-м - "3".
Если вы знаете где это задается, подскажите.
В конфигураторе задается положение, которое влияет только на отображение на дисплее самого ТРМ138