Тема: ТРМ1032М-01.ХХ.К. Транзисторные выходы и электроприводы клапанов

  1. #1

    По умолчанию ТРМ1032М-01.ХХ.К. Транзисторные выходы и электроприводы клапанов

    Здравствуйте.
    Возникли вопросы по релейным и транзисторным выходам приборов ТРМ1032(М), т.к. раньше не приходилось их применять.
    Если использовать релейные выходы для управления электроприводами регулирующих клапанов, то сколько проживут контакты ТРМ ?
    Вот сейчас задача - ИТП с 1 конт.отопления и 1 конт.ГВС. Стоят 2 клапана с электроприводами 230В 10 Вт. Предполагаю, что в контуре отопления клапан намного реже приходится "шевелить" и , соответственно, контакты ТРМ в контуре отопления проживут дольше. Есть ли какая-то примерная зависимость (или таблица) - "количество включений в минуту - ресурс контактов ТРМ1032" ?

    Если куплю ТРМ1032М с буквой К (транзисторы), то как лучше "поженить" его с электроприводами?
    Смотрю твердотельные реле MEYERTEC серии MSSR, но тоже вопросы возникают (мало тех.информации): почему напряжение 220В указано (а если на объекте 230-240?)? А какое максимальное ? Какой минимальный ток выхода (с электроприводом 10 Вт будут ли работать?). Какой ток утечки в закрытом состоянии? Может быть где-то можно найти подробное описание этих реле?

    А если поставить э/мех реле например KIPPRIBOR серии SR ? У них указан электрический ресурс 100000 (срабатываний же? или часов "под напряжением" ?) - насколько он изменится при индуктивной нагрузке мощностью 10 Вт ?

    Помогите ПОЖАЛУЙСТА определиться с выбором типов выходов ТРМ1032М и с типом реле для варианта с транзисторными выходами. Может быть у кого-нибудь есть опыт работы с другими промежуточными устройствами.
    Последний раз редактировалось Maximka; 28.09.2025 в 20:50.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,280

    По умолчанию

    Maximka
    В любом случае наиболее оптимальным будет брать ТРМ с транзисторным выходом. Промежуточные реле могут быть как и механические, так и ТТР. Реле снаружи прибора менять легче, чем внутри. Обратный импульс от индуктивной нагрузки можно хорошо снизить параллельно подключенным варистором (для нагрузки переменного тока), либо диодом (для постоянного). Если надежность на первом месте, то в природе существуют ТТР на дин-рейку с рабочим напряжением более 400В. Такое не сломается никогда.
    По поводу работы ТТР на маломощную нагрузку.
    Делал одну установку, где обычный пневмораспределитель работал от ШИМ с периодом 20 сек. Чтобы повысить надежность, поставил ТТР из тех что были под рукой (типа Кипприборовских HD-xx44.ZD3), работало стабильно, и без ложных срабатываний. То есть ток утечки меньше минимально тока срабатывания катушки пневмораспределителя 3Вт.
    Конкретно с электроприводами не работал, для более точного понимания вопроса хотелось бы знать конкретную модель привода.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 28.09.2025 в 21:16.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    хотелось бы знать конкретную модель привода.
    Приводы TSL-3000-60-1-230-IP67 (отопление) и TSL-2200-40-1-230-IP67 (ГВС). Первый 12 Вт, второй 10 Вт.
    Изначально хочел поставить ТТР, но потом наступил ступор, когда посмотрел потребляемые мощности))) Ток утечки ведь может быть сравним с потребляемым. А может быть так, что симистор и не откроется при таких мизерных токах (ведь не просто так указывают для ТТР минимальный ток?)
    Последний раз редактировалось Maximka; 28.09.2025 в 21:56.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,280

    По умолчанию

    Maximka
    Посмотрел доки на привода. Насколько я понял, там внутреннее преобразование питания для управления шаговым двигателем (ШД). Направление вращения контроллер ШД определяет по наличию напряжения соответствующего ввода. При коммутации через механическое реле проблем не будет. А вот при коммутации через ТТР контроллер может ложно опознать оба направления сразу. Фактического вращения не будет, сломаться ничего не должно, но риск такой ситуации есть. Проверять надо.
    Для надежности я бы использовал ТРМ с транзисторами, и механические реле снаружи. В этом случае будет возможность поэкспериментировать с любой ТТР. Если проблем с ТТР не будет, то замена не займет много времени. Для гарантии снижения обратного импульса между входом N (1) и направлениями (3 и 4) поставить варисторы, например 20K431 (471). 1-3, 1-4.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Для надежности я бы использовал ТРМ с транзисторами, и механические реле снаружи.
    Наверно так и поступлю, т.к. нет возможности проводить эксперименты с ТТР. Проще запасные мех.реле в шкаф повесить, чтобы могли поменять , если выйдет из строя.
    Sulfur, спасибо

Похожие темы

  1. регулятор для двух клапанов?
    от VaBo в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.04.2016, 19:56
  2. Транзисторные выходы на ПЛК 63.
    от Artem в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.06.2013, 08:47
  3. ПЛК 160 и транзисторные выходы
    от Леонид в разделе Разработки
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 31.03.2013, 23:13
  4. Транзисторные выходы в серии 110
    от Леонид в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.01.2012, 22:24
  5. транзисторные выходы плк
    от Евгений Мотренко в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.12.2009, 13:25

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •