Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 14

Тема: Кнопка стоп или сброс таймера

  1. #1

    По умолчанию Кнопка стоп или сброс таймера

    Всем здравствуйте. Только недавно начал осваивать по этому сильно не бейте
    В общем, стоит задача запрограммировать ПР200 так чтобы индикаторная лампа HL1 включалась на 10 секунд при
    одновременном нажатии кнопок SB1 и SB2. С этим разобрался, два входа через команду "И" на "ТР1" .
    Но загвоздка случилась дальше. По нажатию кнопки SB3 индикаторная лампа HL1 должна мгновенного выключаться.
    Суть в том, что чтобы я ни делал у меня после таймера как только отпускаю кнопку SB3 лампа загорается обратно. А мне нужно чтобы работал как аварийный стоп или сброс работы таймера.
    Помогите пожалуйста.
    111.png

  2. #2

    По умолчанию

    RS триггера в лоджике нет?

    PS Еще и чтоб горела при удержании 10 сек... Кто это все придумывает...

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    RS триггера в лоджике нет?
    Есть но когда с ТР1 подсоединяю на S контакт тригера а кнопку на R контакт то пока держишь кнопку то все ок а если отпустил возврат в работу по таймеру. тогда нужно дополнительно как-то сохранить значение "1" на R контакте.

    Демонстрационный экзамен всероссийский
    Последний раз редактировалось Marmaziaka; 19.09.2025 в 16:32.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,282

    По умолчанию

    Marmaziaka
    000000000000.jpg

  5. #5

    По умолчанию

    Вариант 2:
    Owen.jpg

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Вариант 2:
    Owen.jpg
    Красиво...

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,282

    По умолчанию

    Вариант 3, исправленный 2. В варианте 2 если нажать и удерживать SB1+2 дольше, чем время таймера, то HL1 будет включена.
    Здесь это исправлено.
    11111111111111.jpg

  8. #8
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,435

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Красиво...
    Согласен, но насколько я понимаю, при нажатии и удержании всех трёх кнопок одновременно лампа не должна гореть, в смысле, ТС надо установить приоритеты(уточнить ТЗ для задачи), короче, тогда SR-триггер надо заменить на RS-триггер!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.09.2025 в 17:58.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Вариант 2:
    Owen.jpg
    Спасибо большое, теперь понятно, что задержку надо было делать не на горение а на отключение

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Marmaziaka
    000000000000.jpg
    Cпасибо, было сложно с верхним тригером но разобрался

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.05.2023, 17:33
  2. Сама нажиамется кнопка стоп
    от PA3JUBHOE в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.07.2020, 12:18
  3. Переключатель Работа-Стоп-Сброс в ПЛК 110
    от Papagun78 в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.05.2018, 06:41
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 13:28
  5. ПЛК110 кнопка СТАРТ/СТОП
    от zaur в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.10.2012, 05:08

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •