    В ОВЕН Лоджик есть модификации ПР225, которые я не нашел на сайте: без АО и как я понял даже без Ethernet. Почему нет про них информации? Это что-то новое? Наверное будет дешевле, раз нет части ресурсов?

  2. #222
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    Регистрация
    23.05.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    374

    По умолчанию

    Пришел ответ от Овен, что все нормально обновляется. А кто-нибудь пользуется "Мастером тиражирования" еще? У вас версия прошивки через МТ нормально обновляется или только у нас не работает?
    Пробовал: с 1.7.1 на 1.9.1, с 1.9.1 на 1.10, с 1.10 на 1.9.1 и никак!!!

    У меня ОС Win8, так-же пробовали на Win7.

    Попробовал на ПР205 с 1.5.0 на 1.10. Тоже самое.

    Может что-то не так делаю?
    Последний раз редактировалось СергейНовосиб; 18.09.2025 в 11:53.

  3. #223
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    Регистрация
    23.05.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    374

    По умолчанию

    Сегодня проверил на ПР200: обновление прошло нормально. С версии 2,71 на 2,73 через мастер тиражирование.

    Для ПР200 из одного проекта, создал в разных версиях ОЛ файл мастера тиражирования и получил:
    версия 364 - 693 КБ
    версия 367 - 4447 КБ
    версия 368 - 4447 КБ

    В чем причина роста размера файла?
    Последний раз редактировалось СергейНовосиб; 22.09.2025 в 09:56.

  4. #224
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    Регистрация
    23.05.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    374

    По умолчанию

    Оказывается маленький переключатель "СТОП-РАБОТА" был в положении СТОП. Посмотрим, что будет дальше
    Обновление было на win10 сделано, а вот на win7(8) так и не работает.
    Последний раз редактировалось СергейНовосиб; 26.09.2025 в 09:36.

  5. #225

    По умолчанию

    Здравствуйте Чатлане. Подскажите, сканер видит регистор 2ТРМ0.
    Q1.jpgQ2.jpg
    Записываю такие же настройки регистра в ПР205. Индикатор RS на ТРМке мигает, т.е. конкретно физика порта работает обмен идет.
    Настройки порта настроены в ТРМке и ПР205 одинаково (скорость, стоп бит, четность и.т.д.), также взяты из сканера. Цеплял ТРМку на оба порта.
    Пробовал как 3х так и 4х функции, результата нет. В ОвенЛоджике на переменных RSки нет значения (попапок), соответственно и нет температуры с ТРМки на дисплее.
    Резюки цеплял, были под рукой только 150ом, толку '0'. Сканер кстати и без рюзюков водит регистр.
    Q3.jpgQ4.jpg
    Создается впечатление что то не довключил в Лоджике. ПРка новая, сомневаюсь что порты неисправны.

  6. #226
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,901

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DriverVoIP Посмотреть сообщение
    Создается впечатление что то не довключил в Лоджике. ПРка новая, сомневаюсь что порты неисправны.
    Блин, опять те же грабли. Переменная T_rs1 у вас нигде в проекте не используется, поэтому Лоджик и игнорирует эту связь.
    Привяжите ее к какому-нибудь к какому-нибудь контролу на экране
    Последний раз редактировалось Dimensy; 07.10.2025 в 23:18.

  7. #227
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,435

    По умолчанию

    Я бы ещё добавил что в 2ТРМ0 FLOAT переменные(с регистрами более 4000) начинаются с нечётных адресов, короче, в винде есть калькулятор который в режиме программист может переводить шестнадцатеричные значения в десятичные, в смысле, неужели так сложно правильно перевести?!

    2ТТМ0.png

    Калькулятор.png
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.10.2025 в 23:57.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #228

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Я бы ещё добавил что в 2ТРМ0 FLOAT переменные(с регистрами более 4000) начинаются с нечётных адресов, короче, в винде есть калькулятор который в режиме программист может переводить шестнадцатеричные значения в десятичные, в смысле, неужели так сложно правильно перевести?!

    2ТТМ0.png

    Калькулятор.png
    Постарайтесь так бурно не проявлять эмоции (-: все умеют юзать виндовый калькулятор не только вы.
    Ещё чуть внимания и вы уведите на фото адрес 100D\4110, сканер читает регистр 4110. В частности адрес 4109 не читает и дает ошибку!
    Сканер автоматом перевел адрес 100D в 4110. На ПР205 пробовал 4110 и 4109, нет чтения.

    Dimensy Ха! я её забыл привязать!!! ска! создал на экране и забыл привязать!!! Спасибо за падсказку!

  9. #229
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,435

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DriverVoIP Посмотреть сообщение
    Постарайтесь так бурно не проявлять эмоции (-: все умеют юзать виндовый калькулятор не только вы.
    Ещё чуть внимания и вы уведите на фото адрес 100D\4110, сканер читает регистр 4110. В частности адрес 4109 не читает и дает ошибку!
    Сканер автоматом перевел адрес 100D в 4110. На ПР205 пробовал 4110 и 4109, нет чтения.

    Dimensy Ха! я её забыл привязать!!! ска! создал на экране и забыл привязать!!! Спасибо за падсказку!
    Так если Вы ещё и свои ошибки хотите свалить на кого то(чего то), то это ещё и непорядочно!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.10.2025 в 00:07.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #230

    По умолчанию

    Добрый день.

    В руководстве по эксплуватации на ПР225 написано:
    ВНИМАНИЕ
    Запрещается объединять общие клеммы входов и выходов прибора междусобой и с заземлением шкафа (за исключением дискретных входов 230 В и релейных выходов). Запрещается подключать датчики и питание прибора ПР225-24 от одного источника питания!

    Я правильно понимаю что, COM1, COM2 и COM3 нельзя обединять и соединять с питанием ПР225-24 (13 контакт)? И для питание аналоговых выходов (V+, V-), тоже нельзя применять источник питания ПР225-24? Чем грозит такая коммутация?
    На ПР200 всё можно было от одного источника запитать, а эта запись в руководстве появилась начаная с ПР205.

    Изиняюсь если зта тема где то поднималась, ткните носом.

Страница 23 из 24 ПерваяПервая ... 1321222324 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1191
    Последнее сообщение: 15.11.2025, 15:17
  2. Программируемое реле Овен ПР200 - копия проекта
    от eldenm в разделе Программируемые реле
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.01.2020, 09:33
  3. Реле времени или программируемое реле с часами
    от bladerunner в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  4. Первое включение реле
    от Владимир1967 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  5. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •