Добрый день.
Может кто-то сможет объяснить почему ПР103 не может получить данные с ТРМ200 и ТРМ202 по RS485?
Через OPC сервер подключаюсь без проблем.
ТРМ200.png
ТРМ202.png
Через ПР103 получаю нужные данные с 2ТРМ1.
Но к этим двум никак не могу подключиться.
Адреса и скорость передачи данных менял. Не помогает. Скорость ставил и 9600 и 115200 и 19200 и тоже толку нет.
Длина кабеля примерно 6-7 метров, перемычки в ПР103 с подтягивающими резисторами ставил и убирал не помогает.
Кабель подключал и к каждому отдельно ТРМ не видит их ПР103 никак.
В инструкции прочитал, что стоп бит надо ставить 2 на ТРМ200, но через OPC сервер подключается и с одним стопбитом, да и в ПР103 таких настроек для подключения.
Прошу помощи.