Показано с 1 по 10 из 12

Тема: Опрос ПР103 по ModBus RTU дргугого устройства, работаеющего по ModBus RTU

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,280

    По умолчанию

    FuelingSystems
    Не нашел в мануалах как установить параметры связи по порту. Насколько я понял, там есть Езернет, и если он не занят, то можно связываться по нему.
    По чтению:
    1. По умолчанию адрес прибора 50h или 80dec, это надо указать в настройках устройства опроса в Лоджике.
    2. Например надо опросить -значение средней плотности продукта Рср.,г/см3. В сетевой переменной проекта Лоджика ставим адрес 16dec, читаем в переменную тип "вещественный" (float). Третий регистр (18dec) можно не читать.
    3. Далее надо опросить -значение уровня подтоварной воды Нв.,мм. Аналогично предыдущему, только адрес 19dec. Так же третий регистр состояния, он будет иметь адрес 21dec, читаем по желанию отдельным запросом в целочисленную переменную.
    4. Если требуется читать регистры состояний, то скорее всего придется делать макрос на ST для их дешифровки.
    5. Если получаемые данные будут аномальными, то потребуется поиграть с чередованием старших\младших байт\регистров в настройках устройства опроса.
    Проще говоря, читаем требуемый параметр по адресу из мануала, флоат\вещественный занимает 2 регистра\четыре байта\два адреса, целочисленный параметр занимает 1 регистр\два байта\один адрес.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    FuelingSystems
    Насколько я понял, там есть Езернет, и если он не занят, то можно связываться по нему.
    Это опция, вариант комплектации БСР1. У ТС вариант БРИ1, если я правильно понял. Нужно полный вариант документации смотреть, а не эти огрызки.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от imaex Посмотреть сообщение
    Это опция, вариант комплектации БСР1. У ТС вариант БРИ1, если я правильно понял. Нужно полный вариант документации смотреть, а не эти огрызки.
    Да, при использовании БСР1 возможно наличие Ethernet, но не всегда он есть, задача - получить решение с RS-485. Документация полная тут. ( https://disk.yandex.ru/i/TwIO7Z_ks6gfWA , https://disk.yandex.ru/i/tEp7X7RCqMypEw )

Похожие темы

  1. Подключение устройства по Modbus
    от fizhimik в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 26.02.2025, 23:04
  2. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.01.2023, 17:42
  3. Как узнать базовый ModBus адрес устройства для ModBus ASCII?
    от Александр Подыман в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 12:49
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.09.2012, 21:16
  5. ModBus устройства в PLC
    от kucherik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 08:14

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •