    FuelingSystems
    Конкретно какой датчик надо опрашивать? Модель в студию.
    --
    Лоджик>Прибор>Настройки прибора>Настройка порта 1>крутим под задачу.
    Лоджик>Прибор>Настройки прибора>Мастер Modbus>(ПКМ) Добавить устройство>обзываем устройство опроса>прописываем адреса>создаем переменные опроса.
    Имейте ввиду, целочисленные значения в самом Лоджике преобразуются в udint32 (целое без знака 32 бит) независимо от формата читаемого параметра. Даже если читает один регистр (2 байта\16 бит).