Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 17 из 17

Тема: Преобразование данных в среде OWEN Logic по Modbus RTU из ТРМ 202 в формате int16

  1. #11
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,574

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex87 Посмотреть сообщение
    Спасибо. Настройки
    сетевые настройки, это настройки порта RS-485-1 и они должны соответствовать https://docs.owen.ru/product/trm202/...erez-interfejs
    и почему Вы написали что ПР200 если больше похоже на ПР103, может еще какую информацию скрываете
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  2. #12

    По умолчанию

    Попробовал галочки ставить, удалять, получил правильное значение. Всем спасибо большое за помощь

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex87 Посмотреть сообщение
    Попробовал галочки ставить, удалять, получил правильное значение. Всем спасибо большое за помощь
    Ну и славно, хотелось бы только скрин, с правильными галками. Или рабочий проект - тестовый.

  4. #14

    По умолчанию

    Спасибо. Вот так галочки поставил. ПР103
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png TRM202.png (48.3 Кб, Просмотров: 23)

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex87 Посмотреть сообщение
    Спасибо. Вот так галочки поставил. ПР103
    Это расстановка галок по умолчанию, при создании проекта.
    Как и говорил, новички тычут куда не надо.

  6. #16

    По умолчанию

    Вычитывал сначала из шаблона ТРМ202, там была такая расстановка

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex87 Посмотреть сообщение
    Вычитывал сначала из шаблона ТРМ202, там была такая расстановка
    Хм, проверили, действительно, в шаблоне ТРМ202 неправильная расстановка. Спасибо, поправим!
    Менеджер по продукту | Owen Logic

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Создание таймера в среде OWEN Logic
    от Илья2282 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.09.2023, 12:39
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.07.2022, 14:42
  3. Цвет фона проекта в среде OWEN Logic
    от Lastyearshadow в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.04.2020, 13:50
  4. universal modbus divece и int16
    от lelik76 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 20:30
  5. МСД-200 обмен данных в среде Delphi 7 по Modbus.
    от Friencis в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.08.2013, 12:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •