Здравствуйте,
ПР205 (Овен логик Версия 2.10.367.0,) настройка быстрого входа не сохраняет режим работы "Подсчет импульсов".
ПО переустанавливал.
Здравствуйте,
ПР205 (Овен логик Версия 2.10.367.0,) настройка быстрого входа не сохраняет режим работы "Подсчет импульсов".
ПО переустанавливал.
Может фильтр антидребезга нужно выключить?
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Не помогло (((.5.jpg
Последний раз редактировалось kondor3000; 21.08.2025 в 13:31.
Есть подозрение, что ко второму быстрому входу подключена переменная булева типа. Отсюда и ошибка
На 1 входе дискретный сигнал.
Так выложите проект, чтобы все убедились, в смысле, если Вы хотите решить проблему, а не просто поболтать!
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Если используете энкодер или счётчик импульсов, то используется 2 входа сразу. Переменную счётчика привязать в первому входу.
Видео подключения энкодера для ПР103 https://rutube.ru/video/05f60bffe92e...9742ad488361a/
Последний раз редактировалось kondor3000; 22.08.2025 в 08:57.
Всем спасибо, вопрос закрыт.
Надо всего было мышку на крестик поставить и подсказка.
Перед изменением работы входа разорвать связь с переменной.