Спасибо за информацию! Тогда проблема отсутствует.
Спасибо за информацию! Тогда проблема отсутствует.
Проблема есть только в вашей схеме, через 18.02 часов (16 битный счётчик до 65535 сек), счётчик обнулиться.
А так же не будет сохранять наработку, без спец. настройки.
Посмотрите в соседней теме ссылку на Oper_T, счёт наработки с памятью
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post469378
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post443096
Последний раз редактировалось kondor3000; 06.08.2025 в 10:07.
Спасибо что обратили внимание, упустил этот момент. Реализовал вот так, вроде всё работает корректно.
Подсчет мотосекунд.png
Работать будет, но сбросить наработку не получится, к тому же 1 секунда включается через пол секунды. 1 Наработка.jpg
Будет врать прилично. Присвоение и сброс лучше делать через SEL.
Последний раз редактировалось kondor3000; 08.08.2025 в 09:56.