Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Вольтметр МЭ110-224.1Н - конфигурация RS485

  1. #1

    По умолчанию Вольтметр МЭ110-224.1Н - конфигурация RS485

    Купил этот вольтметр, он не обнаруживается в сети Modbus.

    1. Конфигуратор ОВЕН его не находит ни автоматически, ни при ручном указании параметров связи "по умолчанию"
    2. Сброс к заводским настройкам путем закорачивания клемм делал - эффекта нет
    3. Modbus Guru так же не подключается, выдаёт таймаут
    4. Проверял все адреса ведомых от 1 до 255
    5. Проверял все проверки делал на скоростях 9600, 19200 и 115200

    В чем пробелма и как её решать?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,280

    По умолчанию

    2. Сброс к заводским настройкам путем закорачивания клемм делал - эффекта нет
    Обычно в приборах Овен для подключения по заводским настройкам надо при выключенном приборе замкнуть эти клеммы, подать питание, и подсоединяться не снимая перемычки. После снятия перемычки и перезапуска прибора, будут работать настройки, которые изменялись конфигуратором.
    Если в вашем случае это тоже не работает, то вероятнее всего заводской брак.

  3. #3

    По умолчанию

    Отбой, разобрался при помощи "старого" конфигуратора - по умолчанию протокол обмена не Modbus RTU.
    Странно, что новый конфигуратор не поддерживает этот модуль...

  4. #4

    По умолчанию

    Странно, что никто не смотрит какой блок, старый или новый ( с наклейкой и надписью H/W 2.0) и не читает руководство.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,986

    По умолчанию

    Странно, что новый конфигуратор не поддерживает этот модуль...
    и в чем странность, если Овен уходит от протокола Овен. Зачем писать новый конфигуратор с поддержкой протокола, от которого хотят со временем отказаться?

  6. #6

    По умолчанию

    Ладно, виноват, не читал руководство. Но теперь второй вопрос: почему этот вольтметр мешает обмену? В одной сети 3 устройства, все 110-й серии: вольтметр, модуль аналогового ввода и модуль дискретного вывода. Как только к модбасу подключаю вольтметр - регулярно идут сбои обмена модуля аналогового ввода. отключаю вольтметр от модбаса - все, как часы.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,986

    По умолчанию

    Забодай тебя комар не помню, был 8AC и мультиметр однофазный. В чем-то из них менял прошивку, тоже обмен косячил с ПЛК100

Похожие темы

  1. Что я делаю не так с регистрами RS485-1 и RS485-2 в ПР102?
    от vinam в разделе Программируемые реле
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 31.10.2021, 13:03
  2. МЭ110-224.1н
    от СергейБ в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.01.2020, 20:54
  3. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 25.09.2015, 16:17
  4. Высокоомный вольтметр
    от Boris_K в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18.06.2014, 08:46
  5. СПК105+МК110-8Д.4Р+МЭ110-220.3М+МЭ110-220.1М
    от plb в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.06.2014, 12:07

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •