  1. #3

    По умолчанию

    Шаровый кран принципиально не предназначен для регулирования.

    Для регулирования требуется подбор регулирующего клапана по разным параметрам, в том числе и по Kvs - не помню его точное название, а смысл - коэффициент диапазона регулирования (отношение минимального и максимального расходов).
    Обычно, проектировщики и технологи хорошо это понимают, можно у них спросить совета в подборе клапана.

    И ещё, припоминаю, хотя и объяснить не могу... На трубопроводах до и после регулирующего клапана всегда сужение диаметра, примерно, в два раза.
    Т.е. клапан выбирается на меньший Dn, чем труба. Но это опять - к проектировщикам.