Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 27 из 27

Тема: Поддержание ПЧВ1(М01) 2-х уровней давления

  1. #21

    По умолчанию

    Трудности перевода )))
    Должно быть "Вход 1 для переключения источника уставки ПИД-регулятора", "Вход 2 для переключения источника уставки ПИД-регулятора", "Вход 3 для переключения источника уставки ПИД-регулятора" и соответствующая таблица на моём скриншоте.
    Соответственно переключения уставок в этом ПЧ нет.

  2. #22
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,433

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nomad Посмотреть сообщение
    Трудности перевода )))
    Должно быть "Вход 1 для переключения источника уставки ПИД-регулятора", "Вход 2 для переключения источника уставки ПИД-регулятора", "Вход 3 для переключения источника уставки ПИД-регулятора" и соответствующая таблица на моём скриншоте.
    Соответственно переключения уставок в этом ПЧ нет.
    Ну это очень странно, это стандартная вещь, базовая, в смысле, если это так, это однозначно деградация, короче, я бы всех повыгонял, кто такое придумал убрать, в смысле, такое часто применяется, в некоторый ПЧ выбор из 8, в некоторых из 16 предустановленных заданий(уставок), уже повторяюсь!

    Я бы в таком случае рекомендовал ПЧ от LG, кстати "Веспер" очень корявая копия LG, рекомендовать не стал бы!

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ПЧ LG.PNG 
Просмотров:	6 
Размер:	610.6 Кб 
ID:	85046
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.07.2025 в 16:10.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nomad Посмотреть сообщение
    Немного из другой инструкцииВложение 85045
    А откуда нам знать, что вы не врете? Откуда, из какого источника, вы это взяли? Нет слов..

  4. #24

    По умолчанию

    Остается придумывать костыли:
    - задавать через RS485
    - или масштабировать входной сигнал с датчика

  5. #25
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,280

    По умолчанию

    EFrol
    А можно повесить сбоку ПР или небольшой ПЛК с аналоговыми входами\выходами, желаемую логику наворотить там, и частотнику доверить только функцию "крутить мотор".

  6. #26
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,433

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Остается придумывать костыли:
    - задавать через RS485
    - или масштабировать входной сигнал с датчика
    Ну это же полный треш, в смысле, чтобы ПЧ заработал в базовой конфигурации надо очень сильно изощриться!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.07.2025 в 16:15.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    EFrol
    А можно повесить сбоку ПР или небольшой ПЛК с аналоговыми входами\выходами, желаемую логику наворотить там, и частотнику доверить только функцию "крутить мотор".
    Если ПР с RS485-мастером, то вообще без проблем!!! Но я бы задал уставку 50% ПИД-регулятору, а сигнал выделял на резистивном делителе (используя релюшку для переключения коэффициента деления).
    Последний раз редактировалось EFrol; 28.07.2025 в 16:22.

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Поддержание давления за фильтром
    от titan в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.03.2025, 18:07
  2. Поддержание уровня воды с помощью ПЧВ1
    от xealus в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.12.2024, 15:10
  3. ПР 200+ПЧВ+поддержание давления
    от Павел Крупенко в разделе Программируемые реле
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 14.02.2022, 16:01
  4. Поддержание давления по ПИД закону
    от shardim в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.10.2019, 16:26
  5. ПР200 - поддержание перепада давления
    от Кирилл_А в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 10.07.2019, 13:09

Метки этой темы