Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 27

Тема: Поддержание ПЧВ1(М01) 2-х уровней давления

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Это же проще всего сделать, в смысле проще пареной репы, так и назначаете аналоговый вход(2):
    не понял причем тут вход аналоговый 2?
    Еще раз поясню мне нужно в зависимости от дискретных входов чтобы в магистрале насос поддерживал разное давление( условно X4=1 - уставка давления 10бар; X4=0 уставка давления 2 бара.) обратная связь на входе 1

  2. #12
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,434

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Константиныч Посмотреть сообщение
    не понял причем тут вход аналоговый 2?
    Еще раз поясню мне нужно в зависимости от дискретных входов чтобы в магистрале насос поддерживал разное давление( условно X4=1 - уставка давления 10бар; X4=0 уставка давления 2 бара.) обратная связь на входе 1
    Вы не волнуйтесь, в смысле, определитесь что Вы хотите, например поддержание заданного давления и менять уставку подачей сигнала на дискретный вход, а то Вы написали, что хотите задавать давление через аналоговый вход ПЧ, на вход поступает сигнал с датчика давления, в смысле, я же не знаю, что Вы хотите, поэтому эту часть надо написать вразумительно, здесь же не форум ясновидящих!

    Вот ваш полный пост:


    Добрый день.
    У меня аналогичная задача. Я не очень понимаю философию подхода,- что означают термины "источник задания", "каналы" .
    Не понятно какие параметры в ПВЧ1 надо настроить чтобы частотник менял уставку давления от датчика 4-20ма на входе Al1.
    На X1 сейчас как бы кнопка старта. Предположу что на X3 или X4 надо подать сигнал от PLC, чтобы менялась уставка. Но какие параметры надо настраивать чет непонятно.
    Можете подсказать?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.07.2025 в 13:11.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,280

    По умолчанию

    Сергей0308
    Константиныч все достаточно ясно описал. Задание понятно. Я перелопатил мануал по этому ПЧ, как сделать выбор уставки понятно. Непонятно где устанавливать собственно эти самые уставки, в мануале не указано явно "Параметр хх.хх = уставка 1, параметр хх.хy = уставка 2", и т.д. Вот об этом и речь. Вот тут уже нужны ясновидящие.

  4. #14
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,434

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Сергей0308
    Константиныч все достаточно ясно описал. Задание понятно. Я перелопатил мануал по этому ПЧ, как сделать выбор уставки понятно. Непонятно где устанавливать собственно эти самые уставки, в мануале не указано явно "Параметр хх.хх = уставка 1, параметр хх.хy = уставка 2", и т.д. Вот об этом и речь. Вот тут уже нужны ясновидящие.
    Это Вы догадались, в смысле, из его поста, что полностью скопировал это явно не следует, а пользоваться догадками и предположениями это скатиться до форума ясновидящих!
    Можно же вразумительно написать несколько слов, чтобы всем понятно было, типа: надо поддерживать заданное давление, уставку давления надо менять по сигналу на дискретном входе, всё!

    Вы смотрели конфигуратор, может там понятней будет?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.07.2025 в 13:32.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,280

    По умолчанию

    Качнул "Конфигуратор", поизучал в офлайне. Понятнее не стало. Клеммы выбора уставки назначаются, сами уставки по прежнему отсутствуют. Допускаю, что за уставку принимается предустановленная скорость. Но тоже не понятно. В многоскоростном режиме на выбор скорости идет 4 бита, выбор уставки ПИД то ли 3 бита, то ли просто три уставки. Вобщем, тайна покрытая мраком. Без Малдера, Скалли, и поллитры не разобраться.

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Константиныч Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    ...
    Не понятно какие параметры в ПВЧ1 надо настроить чтобы частотник менял уставку давления от датчика 4-20ма на входе Al1.
    На X1 сейчас как бы кнопка старта. Предположу что на X3 или X4 надо подать сигнал от PLC, чтобы менялась уставка. Но какие параметры надо настраивать чет непонятно.
    Можете подсказать?
    Вот как я вас понял - Вы хотите менять уставку от датчика 4...20мА, который подключен ко входу AI1. А на какой вход и от какого оборудования заводится обратная связь? Вы понимаете смысл значения слов: "уставка", "обрная связь", "выход ПИД"? Если понимаете, то пишите внятно и проверяйте смысл своих вопросов.

    Теперь по поводу РЭ овечек на ПЧ М01.. Это тихий ужас!
    Вот что имелось в виду: F13.01 - Уставка или значение обратной связи панели. Описание отсутствует! И ведь ГКП наверно должен был при проверке, прочесть и мозгами пошевелить?
    Далее.. F13.00 - Выбор способа задания уставки ПИД-регулятора. Есть вариант 9. В соответствии со значением рабочего тока. Т.е. при нулевом рабочем токе, уставка будет нулевая. И как тогда выход ПИД получит какое-то значение? Мотор будет простаивать, до тех пор, пока кто-то не откроет краник с током. Бред!

  7. #17
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,434

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Качнул "Конфигуратор", поизучал в офлайне. Понятнее не стало. Клеммы выбора уставки назначаются, сами уставки по прежнему отсутствуют. Допускаю, что за уставку принимается предустановленная скорость. Но тоже не понятно. В многоскоростном режиме на выбор скорости идет 4 бита, выбор уставки ПИД то ли 3 бита, то ли просто три уставки. Вобщем, тайна покрытая мраком. Без Малдера, Скалли, и поллитры не разобраться.
    Тогда может попробовать не уставку менять, а источник задания, "А" и "В" будут меняться(я понимаю что это не правильно, но всё же попробовать как-то сделать задуманное, пока не до лёгких путей), в смысле, можно там для разных источников задания установить разные уставки?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.07.2025 в 14:22.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,280

    По умолчанию

    может попробовать не уставку менять
    Я вообще-то про то, что мануал сильно корявый, параметры не растолкованы, гадать на кофейной гуще желания нет. Есть другие ПЧ, где в мануале разжеван каждый параметр с подробным описанием, предпочитаю использовать такие. Нервы дороже.

  9. #19

    По умолчанию

    Немного из другой инструкцииНажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2025-07-28_14-21-50.png 
Просмотров:	21 
Размер:	109.6 Кб 
ID:	85045

  10. #20
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,280

    По умолчанию

    Nomad
    Это про выбор источника уставки. Тут понятно.
    Непонятно следующее:
    Например делаем:
    Параметр 5.01 (функция клеммы Х2)= 24, переключение уставки 1 ПИД-регулятора.
    Параметр 5.02 (функция клеммы Х3)= 25, переключение уставки 2 ПИД-регулятора.
    Далее ищем где находится "уставка 1 ПИД-регулятора" и "уставка 2 ПИД-регулятора", а в ответ тишина.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Поддержание давления за фильтром
    от titan в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.03.2025, 18:07
  2. Поддержание уровня воды с помощью ПЧВ1
    от xealus в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.12.2024, 15:10
  3. ПР 200+ПЧВ+поддержание давления
    от Павел Крупенко в разделе Программируемые реле
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 14.02.2022, 16:01
  4. Поддержание давления по ПИД закону
    от shardim в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.10.2019, 16:26
  5. ПР200 - поддержание перепада давления
    от Кирилл_А в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 10.07.2019, 13:09

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •