Вы не волнуйтесь, в смысле, определитесь что Вы хотите, например поддержание заданного давления и менять уставку подачей сигнала на дискретный вход, а то Вы написали, что хотите задавать давление через аналоговый вход ПЧ, на вход поступает сигнал с датчика давления, в смысле, я же не знаю, что Вы хотите, поэтому эту часть надо написать вразумительно, здесь же не форум ясновидящих!
Вот ваш полный пост:
Добрый день.
У меня аналогичная задача. Я не очень понимаю философию подхода,- что означают термины "источник задания", "каналы" .
Не понятно какие параметры в ПВЧ1 надо настроить чтобы частотник менял уставку давления от датчика 4-20ма на входе Al1.
На X1 сейчас как бы кнопка старта. Предположу что на X3 или X4 надо подать сигнал от PLC, чтобы менялась уставка. Но какие параметры надо настраивать чет непонятно.
Можете подсказать?
Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.07.2025 в 13:11.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Сергей0308
Константиныч все достаточно ясно описал. Задание понятно. Я перелопатил мануал по этому ПЧ, как сделать выбор уставки понятно. Непонятно где устанавливать собственно эти самые уставки, в мануале не указано явно "Параметр хх.хх = уставка 1, параметр хх.хy = уставка 2", и т.д. Вот об этом и речь. Вот тут уже нужны ясновидящие.
Это Вы догадались, в смысле, из его поста, что полностью скопировал это явно не следует, а пользоваться догадками и предположениями это скатиться до форума ясновидящих!
Можно же вразумительно написать несколько слов, чтобы всем понятно было, типа: надо поддерживать заданное давление, уставку давления надо менять по сигналу на дискретном входе, всё!
Вы смотрели конфигуратор, может там понятней будет?
Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.07.2025 в 13:32.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Качнул "Конфигуратор", поизучал в офлайне. Понятнее не стало. Клеммы выбора уставки назначаются, сами уставки по прежнему отсутствуют. Допускаю, что за уставку принимается предустановленная скорость. Но тоже не понятно. В многоскоростном режиме на выбор скорости идет 4 бита, выбор уставки ПИД то ли 3 бита, то ли просто три уставки. Вобщем, тайна покрытая мраком. Без Малдера, Скалли, и поллитры не разобраться.
Вот как я вас понял - Вы хотите менять уставку от датчика 4...20мА, который подключен ко входу AI1. А на какой вход и от какого оборудования заводится обратная связь? Вы понимаете смысл значения слов: "уставка", "обрная связь", "выход ПИД"? Если понимаете, то пишите внятно и проверяйте смысл своих вопросов.
Теперь по поводу РЭ овечек на ПЧ М01.. Это тихий ужас!
Вот что имелось в виду: F13.01 - Уставка или значение обратной связи панели. Описание отсутствует! И ведь ГКП наверно должен был при проверке, прочесть и мозгами пошевелить?
Далее.. F13.00 - Выбор способа задания уставки ПИД-регулятора. Есть вариант 9. В соответствии со значением рабочего тока. Т.е. при нулевом рабочем токе, уставка будет нулевая. И как тогда выход ПИД получит какое-то значение? Мотор будет простаивать, до тех пор, пока кто-то не откроет краник с током. Бред!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.07.2025 в 14:22.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Я вообще-то про то, что мануал сильно корявый, параметры не растолкованы, гадать на кофейной гуще желания нет. Есть другие ПЧ, где в мануале разжеван каждый параметр с подробным описанием, предпочитаю использовать такие. Нервы дороже.может попробовать не уставку менять
Nomad
Это про выбор источника уставки. Тут понятно.
Непонятно следующее:
Например делаем:
Параметр 5.01 (функция клеммы Х2)= 24, переключение уставки 1 ПИД-регулятора.
Параметр 5.02 (функция клеммы Х3)= 25, переключение уставки 2 ПИД-регулятора.
Далее ищем где находится "уставка 1 ПИД-регулятора" и "уставка 2 ПИД-регулятора", а в ответ тишина.