Добрый день! Подскажите, как реализовать поддержание двух уровней давления в зависимости от управляющего сигнала. Считывание показаний по датчику давления 4-20 мА
Добрый день! Подскажите, как реализовать поддержание двух уровней давления в зависимости от управляющего сигнала. Считывание показаний по датчику давления 4-20 мА
Monroe_Hutchen
Если я правильно понял задачу, то надо по внешней команде менять задание, например поддерживать 3 или 6 бар в трубе. Обычно в ПЧ есть несколько источников задания, и внешней командой их можно переключать. Например на дискретном входе 4 ноль - используется источник задания А, на дискретном входе 4 единица - используется источник задания В. Задание в данном случае - это уставка для ПИД-регулятора. Конкретно про ПЧВ1 не скажу, не работаю с ними, но во многих других ПЧ такой функционал наблюдал.
На ПЧВ1 есть возможность задания двух каналов задания частоты, а так же выбор между этими каналами, можно выбрать максимальный ли минимальный их них.
Если не изменяет память там можно из 8 предустановленных заданий выбрать нужное комбинацией трёх дискретных входов!
В некоторых ПЧ выбор осуществляется из 16 уставок!
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Добрый день.
У меня аналогичная задача. Я не очень понимаю философию подхода,- что означают термины "источник задания", "каналы" .
Не понятно какие параметры в ПВЧ1 надо настроить чтобы частотник менял уставку давления от датчика 4-20ма на входе Al1.
На X1 сейчас как бы кнопка старта. Предположу что на X3 или X4 надо подать сигнал от PLC, чтобы менялась уставка. Но какие параметры надо настраивать чет непонятно.
Можете подсказать?
Это же проще всего сделать, в смысле проще пареной репы, так и назначаете аналоговый вход(2):
А вот если бы вам требовалось поддержание заданного давления(как у преведущего товарища), то следовало источником задания установить ПИД-регулятор(8), короче, никто всего этого не может знать, пока не изучит РЭ, если Вы РЭ принципиально игнорируете, пригласите товарища свободного от этого, лучше кто уже не раз делал подобное, боюсь Вам это не по силам!
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Давайте зададим вопрос по другому:
параметр F13.00 = 8 - Выбор способа задания уставки ПИД-регулятора = Цифровые клеммы
параметр F05.00 = 24 - Выбор функции клеммы Х1 = Переключение уставки 1 ПИД-регулятора
Есть понимание, что это задание должно быть в % от диапазона датчика обратной связи.
Но вот в каком параметре это значение задавать в РЭ не сказано.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.