B.S.V
Имею на производстве несколько экструдеров. Оптимальным считаю набор ПЛК+панель. СПК в качестве панели использовать можно, если требуется передача данных на уровень выше (отчеты о режимах, расходе, неисправностях и пр.). В моем случае если бы была конфигурация "СКП командует модулями", то в случае проблем со связью поимел бы неисправности как с железом, так и с электрикой (в случае организации программного нагрева).
но 16 ПИД регуляторов...
Есть аппаратные регуляторы на DIN-рейку, ими можно рулить с СПК . Можно организовать программный регулятор, я делал на СПК110 и модулях 2хМВ110-224.8А и 1хМУ110-16К , 16 каналов тянет в легкую, причем на низкоинерционной нагрузке. В моем случае не требовалось управлять охлаждением, а для экструдеров это может быть актуально.
Но это решается добавлением еще одного МУ110.