Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 34

Тема: "аннонит - пиши комплейн" сиквел к теме работа ПР102 в режиме СТОП - аналоговые входы

  1. #21

    По умолчанию

    вот выше EvgenTehno написал, как я понимаю именно то, что испытываю я.

    какое дело 5 минут, а?
    ты - кто?
    Сломалась ПР102 - клиент покупает, заливает нашу прошивку....
    и пи$ец. ничегошеньки не работает!!!

    а ПР102 - просто как юнит ВВ/вЫв

    .. мне, что клиенту надо теперь основную программу менять???

    зачем вы отмазываете программеров OL,
    пусть они ответят - что они испохабили!!!

    если у Вас есть к ним доступ - ткните их в этот чат
    //SOt

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    сегодня чтоли выпускной в школе?
    откуда столько истеричек, которые ждут что техподдрежка им будет порядок байт менять?
    да.
    жду ответа.
    я вложил много денег в эти контроллеры.
    и мне они нравятся.
    а техподдержка - говно
    //SOt

  3. #23

    По умолчанию

    У завсегдатаев форума зародятся сомнения, по поводу EvgenTehno, сегодня зарегистрировался чтобы ответить именно на вашу тему. И ни в одну другую ни зашол...

  4. #24

    По умолчанию

    Чувствую эффективного манагера. Наняли прогера на фрилансе, чтоб он им за недорого написал код, который они мечтали всю жизнь продавать, не думая, что его надо поддерживать. А теперь началось... "Мама, зови ментов!". То про "мастера" не понимаете... Все с вами ясно. С вами изза вашей грубости и общаться никто нормально не будет, в таком же тоне и получать будете.
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 28.06.2025 в 14:20.

  5. #25
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,009

    По умолчанию

    Просто не надо в говно вкладывать деньги .
    Вообще, если разобраться в проблеме, то процессор внутри железки отдает в каком-то порядке, в режиме стоп и в режиме старт устройство должно отдавать в том же порядке, то есть Одинаково.
    Ну а в программе, если не определено иное.
    Все.

    Но проблема в том, что в этих железках даже процессоры сменили на китайцев, а насколько они отличаются, ну кто знает, тот наверное ответит.
    Какая то причина же была смены последовательности в прошивке?

  6. #26

    По умолчанию

    Хотя несколько странно использовать ПР вместо модуля ввода/вывода, но просто интересно - производитель Овен письменно гарантировал порядок байт при обмене остановленного ПР?
    Если в каком-то из РЭ это было - то претензия обоснована, если нет - то эксплуатация недокументированных функций на ответственности программиста, применяющего их.

    Если такое применение прибора ПР связано с тем, что прибор содержит сразу все комбинации AI/DI/AO/DO, и это дешевле покупки нескольких модулей ввода-вывода - то могу порекомендовать замену прямого использования ПР на обмен с сетевыми переменными ПР, которые "непустой" пользовательской программой распределяются по входам и выходам. Думаю, что это наиболее правильное решение.

  7. #27
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,009

    По умолчанию

    З.ы. зная проблему, предусмотрите настройкой в программе smh, смену порядка, на случай неправильных показаний. Или дке версии прошивок. Все, вопрос будет исчерпан.

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    З.ы. зная проблему, предусмотрите настройкой в программе smh, смену порядка, на случай неправильных показаний. Или дке версии прошивок. Все, вопрос будет исчерпан.
    нет? - надо просто перепрограммировать матку? С УЁв ли? надо?
    Ну в штыки это воспринимается...

  9. #29
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,913

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    З.ы. зная проблему, предусмотрите настройкой в программе smh, смену порядка, на случай неправильных показаний. Или дке версии прошивок. Все, вопрос будет исчерпан.
    Так в том то и дело, что никто не знал, что может быть проблема.
    А, вообще, программисты Овен опять что-то где-то изменили, но не до конца
    Вот, смотрим в руководство от Лоджика

    02.png

    Число АБВГ в режиме слейв передается как ВГАБ
    Это совпадает с тем, что написано в руководстве от ПР205 (т.е. приборы новой линейки)

    03.png

    А, вот, в руководстве на ПР102 (и приборы первого поколения). В руководстве указан порядок little-endian

    01.png

    Вот, что под этим little-endian понимает Овен, это ГВБА или ВГАБ?

    Вот это и надо было автору спросить у техподдержки, а не истерить на форуме

  10. #30
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,009

    По умолчанию

    ВГБА это точно не Литл, там порядок один за одним

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Работа входов "Старт/Стоп" и "Зима/Лето" в ТРМ1032М-01.ХХ.Р
    от itor в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.12.2024, 09:20
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.12.2022, 09:20
  3. КТР-121: кнопка "Старт/Стоп" на котловом КТР не влияет на включение от каскадного КТР
    от FPavel в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.12.2020, 17:37
  4. Индикация режима "РАБОТА" "СВЯЗЬ"
    от РОМАН5993 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.06.2018, 17:26
  5. "Отваливаются" аналоговые входы
    от Кулагин Павел в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.12.2007, 21:25

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •