
Сообщение от
anatoliyr77
1. За два дня танцев с бубном 1 раз удалось увидеть в Codesys СПК210 и залить проект. Все - больше к ней доступа нет. Перезагрузки, переустановки драйвера, Codesys "погоды не делают". Причем на двух машинках (на второй ОС с "нуля"). В диспетчере устройств определяется то как "Remote NDIS based Internet Sharing Device", то как "Неизвестное USB-устройство (сбой запроса дескриптора устройства)".
Причем СПК110 на обеих машинах видится без проблем и в диспетчере как "Owen SPK", так и Codesys.
2. Не зайти в экранный конфигуратор - никакие нажатия по всему экрану никак не помогают. Кстати, нет и никакой полосы загрузки при включении (только белый экран с логотипом, потом сразу экран программы)
3. Еще из особенностей, правда не понял было ли так задумано: при подключенном шнурке USB и выключении питания СПК экран контроллера гаснет, но программа похоже продолжает выполнение, т.к. при включении питания загрузки нет - сразу открывается экран загруженной программы.
P.S.: По сравнению с СПК110 грузится действительно быстрее - по ощущениям раза в 2.