Показано с 1 по 10 из 29

Тема: Цифровой фильтр аналогового сигнала,измерение веса

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    23.05.2025
    Адрес
    Железка_есличо
    Сообщений
    121

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    На схеме не указан + и - питания, но похоже, что
    схема подключения датчика сделана по минусу, а должна быть по плюсу, так как минусы у всех входов общие.
    Вход настроен на 4-20 мА, но можно сделать сразу задав диапазон датчика, -1.. +5 бар, вместо 4-20 мА. Будете получать сразу давление.
    7.png

    чуть зарезал придыдущий скрин

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LogikASUTP Посмотреть сообщение
    7.png

    чуть зарезал придыдущий скрин
    Схема то правильная, а датчик включен наоборот! Контакт 1 это плюс питания. Вот и вся проблема.
    И не нужен вам фильтр никакой.
    Кстати фильтр встроен на входе, постянную фильтра 10 мс можно изменить, хотя я им никогда не пользовался
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.06.2025 в 20:11.

Похожие темы

  1. Измерение веса танка.
    от Andrew_Stranger в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 29.08.2017, 22:12
  2. ретранслятор аналогового сигнала
    от Starostin в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.12.2014, 15:03
  3. Цифровой фильтр.
    от Mikewolf в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.05.2008, 09:54
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.04.2008, 07:11
  5. Цифровой фильтр в ПЛК150
    от Юрий_1900 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.12.2007, 08:22

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •