На схеме не указан + и - питания, но похоже, что
схема подключения датчика сделана по минусу, а должна быть по плюсу, так как минусы у всех входов общие.
Вход настроен на 4-20 мА, но можно сделать так, сразу задать диапазон датчика, -1.. +5 бар, вместо 4-20 мА. Будете получать сразу давление и Scale не понадобиться.