Да уж полтора дня жду ответа по режимам.
UPD:
ТП ответили.
8.PNG
Последний раз редактировалось Укшуйник; 14.04.2023 в 18:12.
Ещё вопрос, коллеги, а вот Расходомер Пульсар У (Артикул: Н00009864) тоже с импульсным выходом по аналогии подключать что и УРСВ-011?
А то я у них схемы вообще не вижу как таковой для подключения к ПЛК
Видимо выходу. А ранее он читался через RS485 ? Там 4800 у них, если что.
Не нашел полной схемы, чтобы посмотреть обвязку, только РР. Если есть сомнения в функционировании - отправляйте в СЦ или на завод, для 011 блочный ремонт, новая плата на него около 6к, без учета НДС, замены, поверки.
Если захочется самостоятельно посмотреть, полагаю схемотехника выхода там стандартная, транзистор IRLML2502 или аналогичный. Крышка просто на защелках. Вскрытие корпуса = поверка, если это актуально. Плата там довольно простая. В заметках указано, что отвал связи это DD8.
Скажите а импульсный выход и RS у него по схеме связан между собой? Он не читался раньше по RS, пытался это сделать, для того чтобы сменить ему адрес, опрос через С2000 Ethernet, но отклика нет, а DD8 отвечает за интерфейс? Схему я его тоже не нашел...