Страница 49 из 51 ПерваяПервая ... 394748495051 ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 490 из 504

Тема: В продаже МКОН - преобразователь протокола Modbus!

  1. #481
    Пользователь
    Регистрация
    25.02.2016
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    302

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lexx225 Посмотреть сообщение
    Доброго дня! Как это "не получится" если именно так у меня и работает. Снимаешь питание с конкретного модуля - сразу появляется ошибка в совершенно конкретном месте на панели. Строго ассоциированная с выбитым датчиком.
    А Вы вопрос читали? Вы ушли от темы.

  2. #482

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rediskus Посмотреть сообщение
    Мне нужно знать что устройство отвалилось и в обмене более не участвует. ПЛК110 соответственно отдавал не нулевой статус операции обмена. А сейчас любая операция обмена с МКОН по Ethernet проходит успешно, даже если подключенное к нему по RS485 устройство не ответило.
    Я читаю из ПЛК110 через библиотеку UNM и точно определяю не только какой модуль отвалился за МКОН-ом, но и получаю все Modbus-ошибки от модуля. МКОН тупо преобразует пакет ModbusTCP в ModbusRTU и обратно.
    Понять логику работы LastAddress и LastError в ветке Modbus (Мастер) не удалось.
    Последний раз редактировалось EFrol; 15.12.2024 в 12:13.

  3. #483

    По умолчанию

    Добрый день!
    А правильно ли я понимаю, что с помощью МКОН можно не только опрашивать устройства, подключенные к нему по ModBus RTU, но и записывать данные (например, команды) в такие устройства?
    Спасибо!

  4. #484

    По умолчанию

    Правильно. Задача МКОН транслировать ModbusTCP в ModbusRTU и обратно без изменения исходного пакета.
    При условии, что Вы не используете ведомого устройства с адресом 1 (этот адрес МКОН резервирует для себя).

  5. #485
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,316

    По умолчанию

    Alex54321 с точки зрения процесса протокола команда опроса чем-то отличается от команды записи ?

  6. #486

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Alex54321 с точки зрения процесса протокола команда опроса чем-то отличается от команды записи ?
    Нет, не отличается.
    Но встречал устройства, которые почему-то работали не со всеми функциями ModBus (вполне распространенными, что-то вроде 16-ой, уже не помню).
    Лучше лишний раз уточнить.

  7. #487

    По умолчанию

    Добрый день! Опрашиваю через МКОН два ПЛК "Ридан" один с адресом 246 - с него все считывается правильно, на втором с адресом 247 проблемы с единичными bool регистрами. Физические изменения все поперепробовал (пересаживал на другой порт ПЛК; менял шлюз; выставлял/убирал терминаторы; выставлял/убирал подтягивающие резисторы). Пробовал анализировать пакеты Modbus, но не силен в них. Видно только что на этих регистрах на один байт информации меньше (Modbus TCP) - соответственно качество тега становится в BAD. На пакетах Modbus RTU - вроде все нормально.
    Данные по Modbus RTU терминалом (адрес 246)
    11:23:55 RX : [HEX] 3f 2 12 74 0 2 3f 3f - запрос, а RX маркер т.к. порт был на прослушке
    11:23:55 RX : [HEX] 3f 2 1 0 3f 3f - ответ
    Пакет по Modbus TCP с ОРС сервера (адр 246)
    27.05.2025 11:23:55.845;TC_Loco_MKON;10.4.15.26:502;SEND;12;8 E 00 00 00 00 06 F6 02 12 74 00 02
    27.05.2025 11:23:55.876;TC_Loco_MKON;10.4.15.26:502;REC;10;8E 00 00 00 00 04 F6 02 01 00

    Данные по Modbus RTU терминалом (адрес 247)
    11:14:25 RX : [HEX] 3f 2 12 3f 0 1 3f c - запрос, а RX маркер т.к. порт был на прослушке
    11:14:25 RX : [HEX] 3f 2 1 0 3f 0 - ответ
    Пакет по Modbus TCP с ОРС сервера (адр 247)
    27.05.2025 11:14:25.235;TC_Loco_MKON;10.4.15.26:502;SEND;12;7 7 00 00 00 00 06 F7 02 13 2F 00 01
    27.05.2025 11:14:25.283;TC_Loco_MKON;10.4.15.26:502;REC;9;77 00 00 00 00 03 F7 02 01
    и ошибка
    27.05.2025 11:14:25.299;APPLICATION;Устройство "ITP_Loco_A2": Несовпадение количества бит в ответе..

    Писал до этого в техподдержку ОРС сервера, ребята предположили, что весь подвох в контрольной сумме на этих регистрах(CRC). Цитирую:
    ""Судя по обмену, по 485 интерфейсу всё хорошо.
    11:14:25 RX : [HEX] 3f 2 12 74 0 2 3f 3f - запрос от OPC сервера через шлюз
    11:14:25 RX : [HEX] 3f 2 1 0 3f 0 - ответ от прибора
    Видно, ответ полноценный, четыре байта пакета и два контрольная сумма.
    По факту на линии вот такие данные:
    F7 02 12 74 00 02 A8 3F - запрос от OPC сервера через шлюз
    F7 02 01 00 92 00 - ответ от прибора
    Хитрость здесь в контрольной сумме.
    CRC для последовательности F7 02 01 00 = 92 00
    CRC для последовательности F7 02 01 = 00 92
    При получении ответа от прибора шлюз формирует следующий пакет:
    00 00 00 00 00 03 F7 02 01
    А должно быть
    00 00 00 00 00 04 F7 02 01 00 Т.е. он отбрасывает крайний байт.
    Причина здесь в том, что CRC пакета шлюз высчитывает по мере поступления байт с 485 линии, на лету, до тех пор пока не совпадет контрольная сумма, как только она совпала, он формирует Modbus TCP
    пакет и, с чистой совестью, отправляет его OPC серверу. Но, по факту, произошло ложное совпадение контрольной суммы, на не принятом до конца пакете.
    Таким же образом работает и та тестовая программа, которой вы проверяли в первый раз.""
    На причину почему на одном контроллере все хорошо, а на втором качество тегов плохое сообщили следующее. Цитирую
    ""Дело в контрольной сумме.Если брать пакет с 246
    Полный пакет будет F6 02 01 00 93 FC, где 93 FC это CRC
    Если рассчитать для неполного F6 02 01, то CRC = 51 52
    Последовательности цифр 51 52 в исходном пакете нет, поэтому он рассчитывает до конца, а там CRC совпадает.""
    Если брать пакет с 247 Полный пакет будет F7 02 01 00 92 00, где 92 00 это CRC
    Если рассчитать для неполного F7 02 01, то CRC = 00 92
    Последовательность цифр 00 92 в исходном пакете идет сразу после 01, шлюз принимает это за совпадение CRC и останавливается, игнорируя крайний байт.""

    Есть какие нибудь мысли?

  8. #488
    Banned
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,664

    По умолчанию

    первая мысль, а зачем этот выпендреж с неиспользованием с 1-245 адресов?
    Второе где настройки ОРС который инициирует запросы, по пакетам видно что ОРС запрашивает с разных устройств разную информацию, возможно если с первого запросить тоже самое что не получается со второго, там такие же проблемы будут

  9. #489

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    первая мысль, а зачем этот выпендреж с неиспользованием с 1-245 адресов?
    Второе где настройки ОРС который инициирует запросы, по пакетам видно что ОРС запрашивает с разных устройств разную информацию, возможно если с первого запросить тоже самое что не получается со второго, там такие же проблемы будут
    Во первых 1 - за самим МКОН зарезервирована. Во вторых это не выпендреж, а лень: на обоих контроллерах по умолчанию адрес 247. Поэтому на втором просто снизил адрес на 1.
    Контроллеры одинаковые, регистры зеркальные (отопление/вентиляция). Один (246): отопление, второй(247): на систему вентиляции +подпитка и ГВС
    На 246 регистры только для чтения 4724 4725 4737 читаются верно, на 247 переменные в регистрах 4724 4725 4737 + 4911 4741 (подпитка) - нет.
    Настройки канала связи ОРС (arOPC):
    Таймаут 1000 мс;
    Межбайтовый интервал 10 мс;
    Задержка 0мс

  10. #490
    Banned
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,664

    По умолчанию

    значит стоит найти нормальный просмотрщик RS485, потому что
    11:23:55 RX : [HEX] 3f 2 12 74 0 2 3f 3f
    и
    11:14:25 RX : [HEX] 3f 2 12 3f 0 1 3f c
    как бы Вы не писали что обращение к разным адресам, в лог пишется как будто идет обращение на один и тот же адрес 3f что не верно как по сути обмена двух слейвов, так и по контрольным суммам

    PS и не поленится, сменить адреса слейвов на первый десяток
    Последний раз редактировалось capzap; 27.05.2025 в 12:26.

Страница 49 из 51 ПерваяПервая ... 394748495051 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.09.2018, 10:14
  2. Поддержка протокола ModBus ТРМ138
    от sega в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 07:52
  3. Аварийное завершение OPC для протокола Modbus
    от !nferno в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.06.2011, 07:17
  4. Поддержка OPM2 протокола ModBus
    от AndreyS в разделе Разработки
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.10.2007, 10:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •