Страница 19 из 24 ПерваяПервая ... 91718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 232

Тема: ПР225. Первое щитовое программируемое реле ОВЕН.

  1. #181

    По умолчанию

    День добрый.
    Прибыла вчера ПР225. Сделал так для попробовать - (ПР205 + Pt1000 Slave) <-> (ПР225 Master), всего один регистр.
    Через ~30 сек. Теряется связь по Modbus TCP, на дисплее зависает температура и на коннекторе линк перестает моргать.
    Также если после включения ПР225 сразу отключить сетевой кабель, коннекция не подымается. ПР205 при этом работает норм.
    Другая младшая модель (ПР205 Master)<->(СП310 Slave) передает кучу регистров и не важно кого гасить по питанию
    или отключение сетевого кабеля, все работает на ура!

    Благо заказал ПР225 для поиграться\посмотреть а не в проект. Прошивка стоит последняя.
    Сегодня попробую подоткнуть МВ210 МК210, печалько будет при повторе ситуации... Не покупайте пока эту лажу!

    Родненький отечественный импортозамещатель, перестань выкладывать хайповые видосы в телеграмм группе!
    Повернитесь к родному отечественному потребителю своим ликом!
    ПЫС:
    А ещё, если пишете в описании ИТП-17 0-10V, то он и должен так показывать а не от 1-10V, до 1V показывает как часы у хищника "|--|" (PREDATOR).
    ПЫС ПЫС:
    Неее... 225я не видит МК210-301 МВ210-101 даже на теже 30 сек. ПР205 с такими же настройками читает\пишет МК210-301 МВ210-101 без проблем...
    Последний раз редактировалось DriverVoIP; 15.05.2025 в 21:15.

  2. #182

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DriverVoIP Посмотреть сообщение
    День добрый.
    Прибыла вчера ПР225. Сделал так для попробовать - (ПР205 + Pt1000 Slave) <-> (ПР225 Master), всего один регистр.
    Через ~30 сек. Теряется связь по Modbus TCP, на дисплее зависает температура и на коннекторе линк перестает моргать.
    Также если после включения ПР225 сразу отключить сетевой кабель, коннекция не подымается. ПР205 при этом работает норм.
    Другая младшая модель (ПР205 Master)<->(СП310 Slave) передает кучу регистров и не важно кого гасить по питанию
    или отключение сетевого кабеля, все работает на ура!

    Благо заказал ПР225 для поиграться\посмотреть а не в проект. Прошивка стоит последняя.
    Сегодня попробую подоткнуть МВ210 МК210, печалько будет при повторе ситуации... Не покупайте пока эту лажу!

    Родненький отечественный импортозамещатель, перестань выкладывать хайповые видосы в телеграмм группе!
    Повернитесь к родному отечественному потребителю своим ликом!
    ПЫС:
    А ещё, если пишете в описании ИТП-17 0-10V, то он и должен так показывать а не от 1-10V, до 1V показывает как часы у хищника "|--|" (PREDATOR).
    ПЫС ПЫС:
    Неее... 225я не видит МК210-301 МВ210-101 даже на теже 30 сек. ПР205 с такими же настройками читает\пишет МК210-301 МВ210-101 без проблем...
    Добрый день! Пришлите, пожалуйста, подробности на support@owen.ru. Интересуют проекты из OL и заводской номер ПР225. Для проверки связи с модулями пришлите их конфигурации из Owen Configurator.
    Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
    email: k.korolev@owen.ru

  3. #183

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LOM Посмотреть сообщение
    Конденсаторы по питанию хоть получше поставили? Или как в ПР200? Хоть с новья меняй
    В версии 24VDC на входе - Capxon ZH, LowImp.
    Монтаж хромает. В моем экземпляре предохранитель закорочен ногой рядом стоящего резистора (дросселя?), местами остатки пригоревшего неотмытого флюса, ошметки припоя по плате и на некоторых компонентах, собственно белые точки это не пыль, это остатки припоя замазанные лаком.
    Стильный технологический костыль в наличии.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Caelus; 19.05.2025 в 16:05.

  4. #184

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Caelus Посмотреть сообщение
    В версии 24VDC на входе - Capxon .
    На входе то ладно, на выходе, по +5VDC, кажись, родненькие GEMKONы 330х6,3, черные, которые как мухи мрут что в ПР200-220, что в ПРМ-220. Устал уже менять.

    А перемычка на плате это что, с завода так? Завтра вскрою 225й… :/
    Изображения Изображения

  5. #185

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LOM Посмотреть сообщение
    На входе то ладно, на выходе, по +5VDC, кажись, родненькие GEMKONы 330х6,3, черные, которые как мухи мрут что в ПР200-220, что в ПРМ-220. Устал уже менять.

    А перемычка на плате это что, с завода так? Завтра вскрою 225й… :/
    На выходе транса похоже на Panasonic FR, 330uF, 25v.
    На основной плате видимо полимерные Chemi-con PXH, 1000, 10v.
    Хвост под заводским лаком.

  6. #186

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Caelus Посмотреть сообщение
    На выходе транса похоже на Panasonic FR, 330uF, 25v.
    На основной плате видимо полимерные Chemi-con PXH, 1000, 10v.
    Хвост под заводским лаком.
    Да. На выходе 330х25. Насчет панасоника хз конечно, но уже поинтересней. А перемычка на плате похоже что штатное решение.
    Изображения Изображения

  7. #187

    По умолчанию

    Программирую ПР225. Периодически отваливается связь через USB. Прибор внизу начинает мигать с периодичностью в 1с, то подключен, то нет, программа при этом перестаёт загружаться, также как и отладка онлайн, пишет, что прибор не подключен, но при этом информация о приборе читается без проблем. Проходит несколько минут и прибор снова на связи, проходит ещё несколько минут и прибор снова мигает, то на связи, то нет. Это нормально?

  8. #188

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Parovoz Посмотреть сообщение
    Программирую ПР225. Периодически отваливается связь через USB. Прибор внизу начинает мигать с периодичностью в 1с, то подключен, то нет, программа при этом перестаёт загружаться, также как и отладка онлайн, пишет, что прибор не подключен, но при этом информация о приборе читается без проблем. Проходит несколько минут и прибор снова на связи, проходит ещё несколько минут и прибор снова мигает, то на связи, то нет. Это нормально?
    Надо написать (выложить скрин) с версией ОЛ и прошивки ПР.
    Отправить проект в тех поддержку с описанием, если сюда не хотите выкладывать.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 31.05.2025 в 17:26.

  9. #189
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,908

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Parovoz Посмотреть сообщение
    Программирую ПР225. Периодически отваливается связь через USB. Прибор внизу начинает мигать с периодичностью в 1с, то подключен, то нет, программа при этом перестаёт загружаться, также как и отладка онлайн, пишет, что прибор не подключен, но при этом информация о приборе читается без проблем. Проходит несколько минут и прибор снова на связи, проходит ещё несколько минут и прибор снова мигает, то на связи, то нет. Это нормально?
    А Лоджик в единичном экземпляре запущен?

  10. #190

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    А Лоджик в единичном экземпляре запущен?
    В единичном запущен

Страница 19 из 24 ПерваяПервая ... 91718192021 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1191
    Последнее сообщение: 15.11.2025, 15:17
  2. Программируемое реле Овен ПР200 - копия проекта
    от eldenm в разделе Программируемые реле
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.01.2020, 09:33
  3. Реле времени или программируемое реле с часами
    от bladerunner в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  4. Первое включение реле
    от Владимир1967 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  5. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения