    Доброго всем дня ... выходные и вот опять есть время позаниматься любимым проектом... продолжу свои изыскания про КосМастер

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2025-05-16_13-57-44.png 
Просмотров:	14 
Размер:	114.0 Кб 
ID:	83795

    Провели промывку емкости исходной воды отмыли лимонкой блестит как новая синевой...и заменили наполнитель в угольной колоне. Она у нас расположена после колоны умягчения перед осмосом. В самом осмосе еще стоит дублером SL угольный картридж вторым номером...первый фильтр 5мкм а третий фильтр 1мкм... угольный получается по средине. Ранее третий картридж находился на выходе с осмоса и там тоже был угольный картридж...но так как у нас емкость накопительная и нам не для питья эта вода... в основном это было бытовое решение улучшающее органолептику (вкусовые свойства очищенной воды) и у нас было один раз разрушение угольного картриджа и его ошметки закинуло на мембраны....и на заре еще первого года эксплуатации переделали по такой схеме защищая мембраны от угольной пыли или в случае разрушения.
    По синему тренду электропроводности пермеата в емкости канал CI3 в КосМастер наблюдаем после наших манипуляций по очистке емкости и замене угольной загрузки значительное снижение электропроводности воды в емкости. Значит фиксируем опять влияние "состояния" (чистота, периодичность замены загрузок) предварительных участков водоподготовки на мембранные процессы обратного осмоса. Тут все просто хочешь качества следи за чистотой меняй загрузки ....но тут идея что КосМастер нам может подсказывать что УЖЕ ПОРА к этому и стремимся чтобы это можно было закрепить в виде инструкции для персонала по дальнейшей длительной эксплуатации многие годы...

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2025-05-17_07-10-23.png 
Просмотров:	11 
Размер:	45.9 Кб 
ID:	83796

    Еще один тренд проверяем работу системы умягчения. Ранее мы это делали с помощью КосМастер используя не задействованный дискретный вход DI2 (он используется для двух уровневых систем управления уровнем у нас одноуровневый простейший контактный поплавок). Визуально процесс регенерации в норме. Ранее наблюдались сбои (меняли микропереключатели клапане управления) происходил проскок режимов и сбивался процесс регенерации раствором соли. Все была мысль сделать контроль временных интервалов чтобы при их нарушении выдавать сигнал аварии оператору. Это реализуемо и не сложно....просто пока недостаток времени)) если кому-то это критично обязательно делайте мне видится это несложно и очень эффективно. Временные интервалы условно "фиксированные" в настройках клапана например у меня 10 минут взрыхляющая промывка 60 минут протяжка соли и медленная отмывка ...10 минут прямая уплотняющая промывка и...в зависимости от размера бака время наполнения бака 10...20 минут у каждого наверно по разному...но все это можно контролировать таймерами с условием. Я закупил свои любимые беларуские реле F&F от производителя Евроавтоматика...и планируем такой же контроль установит на колонны обезжелезивания и угольную колону и будем отслеживать время и процесс регенерации всех трех этапов пред подготовки (обежелезивания, дехлорирования и умягчения). Поэтому мы перенесли контроль по дискретным входам с КосМастер в наш проект уровнемера https://owen.ru/forum/showthread.php?t=40803.

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1728044526965.jpg 
Просмотров:	13 
Размер:	355.7 Кб 
ID:	83797 Вот в этом щиточке просто добавим еще три реле. У нас две колонны обезжелезивания в параллель регенерирующиеся в разное время и плюс угольная колонна. Все регенерации не по расходу а по времени 1 раз в 7 дней ... в ночное, не рабочее время.


    Еще один интересный тренд меня заинтересовал. Заметил что между датчиками электропроводности воды исходной в емкости CI1 Город и CI1 на входе в установку обратного осмоса появился после сезонного снижения электропроводности значительное расхождение по значению электропроводности воды.

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2025-05-17_07-42-39.png 
Просмотров:	12 
Размер:	76.7 Кб 
ID:	83798

    Сложно пока однозначно дать ответ что повлияло...надо проверить калибровку датчиков...это вообще норма периодически перекалибровываться...у кондуктометрических ячеек от времени могут засорятся электроды...могут и например сбиваться калибровочные коэффициенты...может пользователь производил замену корпусов а калибровку не произвел...может еще какие то влияющие факторы. Все что мы пока можем это проверить влияние температуры...может в этом причина так как в кондуктометрических измерениях всегда если не отключена пользователем) происходит температурная компенсация (пересчёт на поправочный коэффициент) то может быть влияние от сезонного изменения температуры...

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2025-05-17_07-26-47.png 
Просмотров:	8 
Размер:	101.0 Кб 
ID:	83799Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2025-05-17_07-27-43.png 
Просмотров:	8 
Размер:	117.5 Кб 
ID:	83800

    Смотрим у нас не было выведено на мнемосхему трендов канал температуры с уровнемера...чем хорошо в МастерSCADA что можно в два клика добавить любой канал

    выравниваем масштаб....

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2025-05-17_07-42-39.png 
Просмотров:	12 
Размер:	76.7 Кб 
ID:	83798

    И вот он внизу фиолетовый тренд температуры воды исходной городской....но явных подвижек по температуре не видно небольшое потепление сезонное...вода поступает в районе 14 градусов...значит не это влияние....помнится мы колдовали с нашим уровнемером....но момент раздвоений приходится на более поздний вариант...и прошивку уровнемера я зашивал в тот же корпус ПР200 в который и до этого был хотя был недолго другой подменный и там я заметил разность в калибровках заводских...потому потом постарался поставить тот который был изначально....вообще этому моменту смены корпусов надо уделять особое внимание в части различий в калибровке каналов как и CI так и 4-20.... коллеги пишут что бывают заводские отклонения...все-таки надо держать парк калибровочных эталонов это касается при обслуживании оборудования любого производителя...все должно приводится к эталонам чтобы потом ни сидеть не гадать о природе отклонений...
    Последний раз редактировалось dreambelarus; 18.05.2025 в 06:59.
    ...Веселись юноша в юности своей...
    на связи...https://t.me/Dreambelarus2

  2. #122
    Пользователь Аватар для dreambelarus
    Регистрация
    13.12.2019
    Адрес
    Водоподготовка «Terra Incognita»:))) Юрий Леонидович
    Сообщений
    397

    По умолчанию

    Доброго всем дня ... продолжу свои изыскания про КосМастер

    Провели очередную профилактическую санацию системы хранения и распределения пермеата.
    КосМастер позволяет выполнять автоматический набор и слив несколько раз для отмывки от перекиси. И это большое благо в его алгоритме. Так бы пришлось сидеть выходные человечку и выполнять периодические сливы в ручную...вообще системы где присутствует человеческий фактор плохо влидируются та как нет жесткого соблюдения параметров. Человек может выполнять когда есть время...может забыть...посчитать нужным сократить объем отмывки...так что чем больше процесс автоматизирован тем более он подконтролен.

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2025-07-08_13-01-51.jpg 
Просмотров:	16 
Размер:	183.8 Кб 
ID:	84735

    Синий тренд канал CI3 электропроводность пермеата в системе распределения. Виден подъем электропроводности от перекиси и падение после промывок. Мы еще по окончании делаем определение на окисляющие вещества есть такая ГОСТовская метода. Она качественного плана да/нет.
    Черный тренд это наш уровнемер в ёмкости пермеата. Перед вводом перекиси ёмкость частично опорожнили и налив 11 литров концентрированной 40% перекиси запустили наполнение. В таком состоянии система находилась двое суток. Появившиеся пики нестабильности в уровнемере и в значениях электропроводности показывают нам активное воздействие перекиси водорода. В этот момент вся ёмкость трубы и конечно сами электроды как уровнемера так кондуктометрической ячейки обильно покрываются пузырьками выделяющегося кислорода при разложении перекиси...они то и окисляют всю микрофлору и биопленку в системе. Пузырьки вносят изменение в константу ячейки так как меняется площадь контакта и соответственно это по формуле электропроводности влияет на получаемые в итоге значения. Отличное подспорье технологу и пользователю наблюдать данный процесс...если не сливать длительное время можно наблюдать время разложения перекиси....когда уже колебания прекратятся и уровни за стабилизируются но процесс этот может затянуться на ещё пару дней...так как у нас производство естественно мы не ждём а начинаем активную отмывку делая череду сливов и наборов пермеата. Могу сказать что к понедельнику ещё не удалось отмыться и пришлось ещё производить сбросы и наборы...уж очень перекись хорошая свежая попалась. В канистрах ее срок тоже ограничен 6 месяцами...к окончанию ее концентрация падает и она уже менее 30%...ранее мы и пользовались такой беря у коллег условную просрочку как говорится для применения в безотходное дело ...но сейчас такой ее не оказалось...

    Немного добавлю комментария к тренду. Оранжевый тренд это наш аналоговый кондуктометрический уровнемер в емкости исходной воды городской на базе ПР200х8. Видна хорошо динамика наполнения этой емкости. В период санации мы отключили осмос...и динамика наполнения снизилась...а в период промывки системы наблюдаем активную динамику наполнения/опорожнения емкости...ну скажите что это супер!
    Последний раз редактировалось dreambelarus; 25.09.2025 в 06:22.
    ...Веселись юноша в юности своей...
    на связи...https://t.me/Dreambelarus2

  3. #123
    Пользователь Аватар для dreambelarus
    Регистрация
    13.12.2019
    Адрес
    Водоподготовка «Terra Incognita»:))) Юрий Леонидович
    Сообщений
    397

    По умолчанию

    Доброго всем субботнего дня.
    Давненько не писал по теме.
    Первое. Написал в компанию Овен на почту в техпотдержку о исправлении накопившихся багов. через Телеграмм связались и уведомили что поручили мои запросы в работу ведем активные обсуждения и есть надежда что ситуация исправится и будет КоcМастер блистать как Олимпийский рубль такой крутой в своем роде...так что остается подождать...хотелось бы подарок к дню рождения КосМастер...7 ноября

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2025-10-25_11-11-46.jpg 
Просмотров:	8 
Размер:	14.9 Кб 
ID:	86367

    Второе...

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Screenshot_2025-10-25-07-39-29-034_com.simplight.webclient.jpg 
Просмотров:	11 
Размер:	227.9 Кб 
ID:	86365

    На самой установке обратного осмоса где установлен на КосМастер поменяли мембраны и наблюдаем шикарно низкую электропроводность... ранее ниже 16-17 не припомню...мембраны китайские Vatron...походу какое-то качественное полотно зашло на завод или еще чего надо посмотреть что за мембраны поставили...
    Не могу к сожалению продемонстрировать тренды за полгода чуть успел включить после замены. Отключал мониторинг так как занимался другими проектами. Скоро надеемся уже запустим постоянную SCADA для этого проекта на ПМЖ.

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2025-10-25_11-04-49.png 
Просмотров:	5 
Размер:	122.4 Кб 
ID:	86366

    На трендах синий это пермеат в емкости а зеленый это непосредственно на выходе с обратного осмоса...видно что в емкости вода не сразу поменялась а помере расхода... Специально убрал лишние перья...чтобы посмотреть электропроводность....а так у меня еще перо коричневое это регенерация колон умягчения и черный тренд это уровень в емкости от нашего аналогового кондуктометрического уровнемера. Все работает прекрасно. Честь и хвала ПР200х8....ну и конечно компании Овен за эту реализацию....

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2025-10-25_11-02-42.png 
Просмотров:	5 
Размер:	93.6 Кб 
ID:	86368
    Последний раз редактировалось dreambelarus; 25.10.2025 в 09:22.
    ...Веселись юноша в юности своей...
    на связи...https://t.me/Dreambelarus2

  4. #124
    Пользователь Аватар для dreambelarus
    Регистрация
    13.12.2019
    Адрес
    Водоподготовка «Terra Incognita»:))) Юрий Леонидович
    Сообщений
    397

    По умолчанию

    Доброго всем воскресного дня.

    Совсем скоро зайдет обновление для КосМастер.
    Несколько лет мы апеллировали к компании чтобы в меню <Константа кондуктометрической ячейки> помимо самой настраиваемой константы отображалось реальное значение электропроводности на входе. Разработчики нас услышали и предложили свой вариант реализации. Для того чтобы посмотреть теперь ФАКТИЧЕСКОЕ значение электропроводности по каналу достаточно будет нажать кнопку <ALT>.

    Эта прошивка заявлена как для ПР200х8 так и для КосМастер так как он выполнен на ее основе. Зашивается обновление через OL через функцию <Обновить встроенное ПО> при этом сама прошивка КосМастер не затрагивается обновляется лишь системное меню.

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2025-10-26_08-23-28.png 
Просмотров:	9 
Размер:	21.0 Кб 
ID:	86370

    Кнопка <ALT> вам показывает подменю состояния аналоговых входов. Единственное что сначала кажется не удобным что в нем каналы отображаются парами....но после нескольких переходов привыкаешь и чувствуешь всю прелесть быстрой калибровки кондуктометрического входа КосМастер. А раньше.... приходилось делать многочисленные забеги по системному меню что было очень не удобно и раздражало...

    Спасибо компании что опять вернулись к тематике ПР200х8...это такая недооценённая темная лошадка которая должна была стать вишенкой на тортике... но что-то духу не хватило...а задумка то шикарная которой нет пока аналогов...
    Последний раз редактировалось dreambelarus; 26.10.2025 в 06:50.
    ...Веселись юноша в юности своей...
    на связи...https://t.me/Dreambelarus2

  5. #125

    По умолчанию

    отображалось реальное значение электропроводности на входе
    Отлично! Я делал себе в своём проекте на ПРке подобное, потому что это удобно!
    В моём случае у меня были датчики темепературы по двухпроводной схеме (для ПР 200), и я себе выводил в настройках параметр для того, чтобы указать сопротивление кабеля до датчика - и сразу же выводил значение температуры с коррекцией.
    Чтобы можно было крутить настройку и видеть, что получается.
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net | Канал в ТГ @CsCsNetLab

  6. #126
    Пользователь Аватар для dreambelarus
    Регистрация
    13.12.2019
    Адрес
    Водоподготовка «Terra Incognita»:))) Юрий Леонидович
    Сообщений
    397

    По умолчанию

    Продолжу свои изыскания про КосМастер.
    Тихо прошел вчера День Рождения КосМастер. Ожидали шариков шампанского обновленных прошивок...но видно это все потом...потом будем праздновать тихо по нашему без помпезностей наверно так и должно быть.
    Пришли наконец блоки питания от компании Овен. И в нашем щите будет замена. Мы поставим отдельный БП на сам космастер и отдельно на промежуточные реле. Хотя практически весну и лето небыло зависаний. Но попробуем как это скажется заодно протестируем БП от овен.
    ...Веселись юноша в юности своей...
    на связи...https://t.me/Dreambelarus2

  7. #127
    Пользователь Аватар для dreambelarus
    Регистрация
    13.12.2019
    Адрес
    Водоподготовка «Terra Incognita»:))) Юрий Леонидович
    Сообщений
    397

    По умолчанию

    Продолжу свои изыскания про КосМастер.

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2025-11-10_13-37-46.png 
Просмотров:	7 
Размер:	69.4 Кб 
ID:	86665

    Утро понедельника нам принесло сюрприз. КосМастер стоял в аварии по температуре пермеата!!!
    Все участки трубопровода. Насос Н.Вд прощупали... локального перегрева нет...значит предположительно сам датчик NTC в кондуктометрической ячейке или аналоговый вход ПРки...выдал ребятам новый датчик кондуктометрический благо у нас их много мы всегда покупаем комплекты про запас...подкинут посмотрим

    Скада была отключена...жалко не зафиксировал момент аварии...сейчас усиленно прорабатываем себе решение...которое захватит в том числе и эту водоподготовку и будет уже крутится на постоянке на этом объекте.

    Проверяем через системное меню аналоговый канал...все верно превышение по температуре...

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2025-11-10_13-52-48.jpg 
Просмотров:	7 
Размер:	59.2 Кб 
ID:	86666

    Проверяем уставку предела по температуре в меню стоит 40 градусов...все верно
    Перешли в ручной режим и открыли клапана чтобы посмотреть реагирует ли датчик на изменения температуры...на ощупь локального перегрева нигде не обнаружили...

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2025-11-10_14-00-07.jpg 
Просмотров:	3 
Размер:	51.9 Кб 
ID:	86669

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2025-11-10_13-58-13.jpg 
Просмотров:	3 
Размер:	51.0 Кб 
ID:	86668

    Температура не меняется...при сбросе ходя на ощупь вода в районе 20 градусов... будем задирать уставку аварии по температуре чтобы запустить установку...что делать ...проверим все и поменяем датчик...выставим временно немного выше отклонения 80 градусов...главное потом не забыть вернуть назад...и так как авария критическая необходимо ее сбросить в меню Аварии

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2025-11-10_14-01-32.jpg 
Просмотров:	4 
Размер:	63.0 Кб 
ID:	86670

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2025-11-10_14-05-17.jpg 
Просмотров:	5 
Размер:	72.0 Кб 
ID:	86672

    Светодиод Аварии красного цвета потух после сброса и КосМастер перешел в режим Работа.

    И повышенная температура делает нам "услугу" в части занижения электропроводности воды...влияние формулы температурной компенсации...

    Ждем результата после замены кондуктометрической ячейки...
    Последний раз редактировалось dreambelarus; 10.11.2025 в 12:12.
    ...Веселись юноша в юности своей...
    на связи...https://t.me/Dreambelarus2

  8. #128
    Пользователь Аватар для dreambelarus
    Регистрация
    13.12.2019
    Адрес
    Водоподготовка «Terra Incognita»:))) Юрий Леонидович
    Сообщений
    397

    По умолчанию

    Продолжу про нашу аварию с КосМастер.
    Подкинули новый датчик на вход AI2 КосМастер показал 22 градуса ...подкинул опять старый на вход опять 70...ну тут уже без вариантов. Замена датчика...вернее кондуктометрической ячейки.

    Подумал мы ее саму ячейку еще поэксплуатируем..

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Screenshot_2025-11-10-18-18-36-604_com.miui.gallery.jpg 
Просмотров:	8 
Размер:	586.3 Кб 
ID:	86680

    ...в другом месте с ПР200х8... я давно хотел поставить рядышком попробовать датчик pt1000 от Овен...вот и будет случай попробовать впринципе ничего этому мешать не должно.

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Screenshot_2025-11-10-18-19-13-946_com.miui.gallery.jpg 
Просмотров:	6 
Размер:	490.6 Кб 
ID:	86681

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Screenshot_2025-11-10-18-19-19-050_com.miui.gallery.jpg 
Просмотров:	2 
Размер:	465.5 Кб 
ID:	86682

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Screenshot_2025-11-10-18-19-25-392_com.miui.gallery.jpg 
Просмотров:	6 
Размер:	552.8 Кб 
ID:	86683

    Выполнили замену ячейки. Установили опять аварийный уровень по температуре 40 градусов. Это важная защитная функция для желающих уберечь мембраны от гибели...но сегодня был лёгкий шок)) но как сразу осмотрели что все холодное поняли что тут чтото с каналом температуры...бывает

    Р.с. не думал конечно что температурный датчик NTC10 встроенный в кондуктометрическую ячейку...слабое место ..хотя по работе предпочитаю платиновые 100П Pt100 последнее время pt1000...ну тут как говорится по обстановке. Интересно уход в сторону 70 градусов это характерно для NTC?
    Последний раз редактировалось dreambelarus; 11.11.2025 в 06:17.
    ...Веселись юноша в юности своей...
    на связи...https://t.me/Dreambelarus2

Страница 13 из 13 ПерваяПервая ... 3111213

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.03.2024, 09:01
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.07.2023, 21:23
  3. Визуализация приточно- вытяжных установок.
    от Damir1985 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 05.02.2021, 19:50
  4. террия вентиляционных установок.
    от magirus в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.01.2011, 14:25

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •