Доброго всем очередного воскресного майского дня ...продолжу свои изыскания про КосМастер
Практически подошел к завершению первый год работы объекта с установленным на нем контролером управления установкой обратного осмоса от компании Овен КосМастер. Дождались мы наконец сезонного весеннего спада по электропроводности и можно посмотреть расширенный тренд по каналам контроля. Первая пара это удельная электропроводность воды исходной красный тренд и пермеат зеленый тренд вода очищенная на выходе из установки обратного осмоса.
Как видим после майского минимума электропроводности исходной воды 2024г. связанного с прибытием талых вод в водохранилища в нашем случае это система каналов с начало лета начинается плавный подъем УЭП с пиком январь февраль 2025г. как я и предполагал в своих первых постах почти до 1500 мкСм (на тренде значение УЭП воды исходной разделено на 10) и только в середине апреля получили резкий спад по электропроводности который продолжается и закончится через пару недель.
Что можно сказать про результат нашего поддержания электропроводности пермеата на выходе с установки обратного осмоса на должном уровне. В принципе после наших осенних стараний по промывке емкости исходной воды, замены катионита видно с октября 2024 по январь 2025 мы продержалась на хорошем уровне менее 30 мкСм. Далее пошло увеличение связанное с тем что фильтроцикл в колонах умягчения достигал своего предела так как с электропроводность росла жесткость исходной воды. Можно было сократить фильтроцикл он и так уже проходил практически каждый день. Но решили оставить в таком состоянии для своих дополнительных наблюдений о природе этого влияния на саму систему из мембран обратного осмоса. Чтобы предпринимаемые мероприятия и их результат были более отчетливо видны на тренде.
И еще в начале тренда видна полная заштрихованость холста. Если бы мы не разработали и не применили специальный макрос вырезающий из тренда пик при старте осмоса то такой картины не пришлось бы наблюдать все бы было заштриховано. Поэтому для долгосрочного анализа тенденций очень рекомендую повторять его в ваших проектах а производителю задуматься о его внедрении в прошивку КосМастер на постоянной основе.
К сожалению не получилось предоставить для демонстрации полноценный тренд электропроводности в емкости за год...что то я не предусмотрел в Мастерскада объем архива по этому каналу...и его система сократила....но можно посмотреть его динамику в предыдущих постах.
Еще один информативный тренд температуры воды исходной за год. Размах колебаний по температуре связан с тем что система находится в помещении с принудительной вентиляцией и соответственно в зимний период при старте температура снижалась более значительно и в момент остановки участок где установлена кондуктометрическая ячейка нагревалась до комнатной температуры. И этот процесс отражается в виде более значительного колебания темно-зеленого тренда значения температуры воды исходной.
![]()
Вот так наблюдался пик электропроводности на экране КосМастер фото от 24 апреля.
Последнее фото от 5 мая... уже после снижения электропроводности....довольно крутой спад но видно это особенности водоочистных сооружений города...
И работа нашего кондуктометрического уровнемера на ПР200х8...про него пишу вот тут https://owen.ru/forum/showthread.php?t=40803.... кстати в отличии от КосМастер он ни разу не зависал...будем разбираться с этой проблемой пока заменой блоков питания...
Вот сегодня удаленно смотрю тренды и опять наблюдаю зависание КосМастер...на трендах это проявляется появлением точек и с в дереве каналов неактивные становятся сероватыми и по ним не меняются значения...очень помогает сориентироваться наш уровнемер на ПР200х8. Он в одной сети...КосМастер 20 адресом а уровнемер 16 адресом.