Результаты опроса: Как вы можете охарактеризовать аналоговый кондуктометрический уровнемер на ПР200х8

Голосовавшие
8. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Ничего хорошего из этого не получится!

    1 12.50%
  • Отличная цена/качество за 1 канал измерения уровня

    0 0%
  • Сложный и ненадежный метод измерения подверженный внешним факторам

    2 25.00%
  • Отличная дискретность уровня, минимальная площадь контакта с контролируемой средой

    0 0%
  • Отличный индикатор уровня для систем SCADA

    0 0%
  • Метрологи уже готовят костер инквизиции

    2 25.00%
  • Возможность делать n-е количество программных уровней это супер!

    2 25.00%
  • Ничего не понятно ...но очень интересно

    1 12.50%
  • Контроль до 4х ёмкостей одним прибором это хорошо...

    4 50.00%
  • О...мы ещё будем видеть информацию о солесодержании в воде !...это супер

    3 37.50%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Показано с 1 по 10 из 23

Тема: ПР200-х8 (аналоговый уровнемер 1...4х канальный).

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #18
    Пользователь Аватар для dreambelarus
    Регистрация
    13.12.2019
    Адрес
    Водоподготовка «Terra Incognita»:))) Юрий Леонидович
    Сообщений
    401

    По умолчанию

    Доброго всем воскресного майского дня.
    Продублирую тут информацию по работе нашего уровнемера.
    Пришла талая вода в систему каналов из которого питается городское водоснабжение и пошла на убыль электропроводность исходной воды с1400 до теперь уже 880мкСм. Видно по красному и серому тренду. Наш не корректируемый уровень это верхний зеленый тренд так же пошел на снижение....а вот оранжевый тренд это наш уровень в емкости ХВО компенсируемый макросом. Он снизился не так значительно и вывод поправочный коэффициент 0.0005 маловат надо поболее его сделать чтобы вернуть оранжевый тренд в диапазон 80-90%.

    2025-05-04_10-28-21.png

    Сделал его 0.0008 и понаблюдаем за динамикой.

    2025-05-04_10-58-09.png

    Уменьшим диапазон просмотра и видим что коэффициента 0.0008 хватило....понаблюдаем в долгую...Для более тщательной подборки коэффициента конечно нужна динамика по электропроводности воды. Но так как это сезонные колебания то тут как говорится подбор методом "тыка"...
    Последний раз редактировалось dreambelarus; 04.05.2025 в 09:02.
    ...Веселись юноша в юности своей...
    на связи...https://t.me/Dreambelarus2

Похожие темы

  1. ПР200 аналоговый выход 4-20мА
    от AlexAjax в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.10.2024, 19:08
  2. Аналоговый выход ПР200 для ШИМ ?
    от Punktir в разделе Программируемые реле
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.12.2023, 18:16
  3. ПР200 - аналоговый вход 0...4000кОм
    от Артем Петров в разделе Программируемые реле
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 12.08.2021, 13:07
  4. Аналоговый выход на ПР200 (114)
    от mza в разделе Программируемые реле
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 30.03.2018, 23:12
  5. ПР200. Аналоговый выход 0-10 В
    от AGerasimov в разделе Программируемые реле
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.01.2016, 21:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •