Результаты опроса: Как вы можете охарактеризовать аналоговый кондуктометрический уровнемер на ПР200х8

Голосовавшие
8. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Ничего хорошего из этого не получится!

    1 12.50%
  • Отличная цена/качество за 1 канал измерения уровня

    0 0%
  • Сложный и ненадежный метод измерения подверженный внешним факторам

    2 25.00%
  • Отличная дискретность уровня, минимальная площадь контакта с контролируемой средой

    0 0%
  • Отличный индикатор уровня для систем SCADA

    0 0%
  • Метрологи уже готовят костер инквизиции

    2 25.00%
  • Возможность делать n-е количество программных уровней это супер!

    2 25.00%
  • Ничего не понятно ...но очень интересно

    1 12.50%
  • Контроль до 4х ёмкостей одним прибором это хорошо...

    4 50.00%
  • О...мы ещё будем видеть информацию о солесодержании в воде !...это супер

    3 37.50%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Показано с 1 по 10 из 23

Тема: ПР200-х8 (аналоговый уровнемер 1...4х канальный).

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11
    Пользователь Аватар для dreambelarus
    Регистрация
    13.12.2019
    Адрес
    Водоподготовка «Terra Incognita»:))) Юрий Леонидович
    Сообщений
    397

    По умолчанию

    Продолжу свои изыскания про кондуктометрический уровнемер на базе ПР200х8

    Отснял еще видео процесса тестирования уровнемера в SCADA СИМП лайт. Из новизны использовал способ опроса ПР200х8 через штатный USB шнурок и виртуальны COM порт... Ну не знал я до вчерашнего дня что так можно было )))...благо коллеги на форуме подсказали...вот век живи век учись и читай посты умных людей...

    Ютюб
    https://rutube.ru/video/b28ea0f5c0bf...a46e63426d2e7/ Рутюб

    В СИМП лайт есть возможность на мнемосхему выводить канал IP камеры. И было использовано мобильное приложение "IP web cam pro" которое транслирует нужного формата поток видео который и был отображен единым кадром на мнемосхеме...то есть это не видеомонтаж с наложением а простой захват экрана мнемосхемы где уже отображена камера как элемент мнемосхемы. Из плюсов данного метода можно снабдить тех персонал подобным приложением и они отснимут единым кадром уровень в емкости или панель ПР200х8 с получаемыми трендами и это все можно зафиксировать программами захвата экрана на ровне с трендами.

    Чуть выше писал что добавил в проект генератор пилы от 0 до 100 но забыл упомянуть что сделал настраиваемую с экрана скорость через изменения настроек генератора импульсов Блинк

    2025-02-15_21-33-18.png

    На видео видно что первая часть тренда уровня в емкости красный тренд со скорости 10( прирост процента 1 секунда)изменена на значение 5 это 0.5сек (обычно тестирую на секунде(10) и более но) для сокращения объема видео сократил время увеличив скорость прироста процента уровня в емкости.

    Просмотрев отснятое видео подумал неплохо бы на график вывести прямые в виде уровня сухого хода и уровень перелива...но я не делал эти значения сетевыми и они пока не доступны в SCADA. В принципе пока у нас запас по сетевым регистрам достаточный(64) можно вывести и эти переменные. Будем вносить правки в наш проект уровнемера.

    2025-02-15_22-04-23.png Наши сетевые переменные.

    Кстати на трендах битовая маска это системный регистр выходов с адресом 0 синий тренд. Тут в битовой маске ПР все восемь дискретных выходов и светодиоды F1 F2. Не стал использовать для этого сетевые регистры доступные пользователю. Вот и проверили заодно. Все работает нормально.
    Последний раз редактировалось dreambelarus; 15.02.2025 в 20:36.
    ...Веселись юноша в юности своей...
    на связи...https://t.me/Dreambelarus2

Похожие темы

  1. ПР200 аналоговый выход 4-20мА
    от AlexAjax в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.10.2024, 19:08
  2. Аналоговый выход ПР200 для ШИМ ?
    от Punktir в разделе Программируемые реле
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.12.2023, 18:16
  3. ПР200 - аналоговый вход 0...4000кОм
    от Артем Петров в разделе Программируемые реле
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 12.08.2021, 13:07
  4. Аналоговый выход на ПР200 (114)
    от mza в разделе Программируемые реле
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 30.03.2018, 23:12
  5. ПР200. Аналоговый выход 0-10 В
    от AGerasimov в разделе Программируемые реле
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.01.2016, 21:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •