Тема: ПР200. Настройка отправки/получения данных по RS485 + поддержка постоянной передачи

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Decaf Посмотреть сообщение
    Должен быть двухсторонний диалог между ПР200 (через модем) с ПК-клиентом через ПК-сервер.
    Рассмотрите такой вариант:
    ПО для сервера https://owen.ru/product/modbus_opc_dde_server
    К серверу подключите GPRS-модем, который как и iRZ ATM21 поддерживает CSD-режим.
    В Lectus'е создаете узел со списком нужных Вам регистров, в котором мастер подключение будет "модемное соединение", а Slave-подключение (Server TCP).
    При запуске Lectus подключиться по номеру до Вашего модема iRZ ATM21 и будет через него опрашивать/записывать из/в ПР200, при этом будет отвечать на ModbusTCP-запросы от клиентов в сети. Т.е. Интернет в этом случае не будет использоваться. Однако возможны трудности с сотовым оператором (не все предоставляют передачу данных в CSD-режиме).

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,009

    По умолчанию

    EFrol операторы с радостью предоставят CSD, там тарифы бешенные

  3. #13

    По умолчанию

    Тема удаленной диспетчеризации остается очень актуальной.
    И наша с Вами идея создания 4G-MQTT-модема как заноза в одном месте!!!
    А потребность в нём всё больше и больше!!!
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=29276
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=39385
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=40519
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=40635
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=1927

    Нам очень нужен бюджетный аналог https://ipc2u.ru/catalog/ua-5231m-3gwa/,
    в котором оставить всего 2 функции: Modbus TCP/RTU/ASCII Master, MQTT Client/Broker
    Последний раз редактировалось EFrol; 24.04.2025 в 07:51.

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,009

    По умолчанию

    Так понимаю, все никак не доделает? А то пощупать же хочется, как передавать через топик пакеты байт для различных протоколов.

  5. #15

    По умолчанию

    У меня проблема только в одном: создание WEB-интерфейса! Понимаете? Полезный объем кода 10kB, а несчастный HTML со страницами настройки сжирает MB-ы.
    Да и WEB-мастер с меня никакой!!

  6. #16

    По умолчанию

    да всё это притянуто за уши, изначально из-за неправильной постановки задачи и последующего выбора оборудования
    и после этого начинается колхоз с пристыковкой к друг другу разномастного железа и мучения "как теперь всё это заставить работать"
    есть готовые решения с модемом на борту, есть модемы, есть VNC.
    связь с её приблудами ну это немного другая история

  7. #17

    По умолчанию

    В том то и беда, что оно работает и работает хорошо, только настройки все пока на уровне прошивки (исходника).
    А доводить до товарного вида нет времени (желания, мотивации, поддержки коллег, знаний и т.д.)

    Себестоимость:
    https://duino.ru/Wemos-D1-mini.html/ - 280
    https://duino.ru/preobrazovatel-logicheskikh-urovney/ - 40
    https://duino.ru/rs485-ttl/ - 50
    https://duino.ru/SIM800L-GSM-modem.html/ - 370
    https://duino.ru/step-down-ponizhaju...azheniem.html/ - 110

    Всего 850р. + корпус
    Последний раз редактировалось EFrol; 24.04.2025 в 08:22.

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    дальше все просто, создаем сервер подключения у себя и виртуальный COM порт на него для OPC сервера. Все.
    Вас всё на виртуальные COM-порты тянет. Я глянул немного KB iRZ, может получится и в режиме клиент. Пусть пробует. Вот, для примера:
    https://faq.irz.net/modems/common/Mo..._i_SPG761.html

    Только вместо Прога будет Owen OPC. Не знаю, насколько это будет работоспособно.

    Вот только, няп, он облако не хотел. А тут вместо овеновского облака будет облако от iRZ. Те же яйца.

    Говорил же - надо роутер сразу на стороне ПР ставить. Ладно, пусть упражняется.

  9. #19
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,009

    По умолчанию

    EFrol не нужен там навороченный web, нужен примитив на стандартных кнопочках и полях html.

    imaex, чтобы без виртуальных портов, надо чтобы scada или opc умел так работать.

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    imaex, чтобы без виртуальных портов, надо чтобы scada или opc умел так работать.
    Можно мне пример SCADA или OPC, которым непременно нужен com-порт для работы по Modbus TCP ?

    Что касается RTU over TCP, то такие, которые не умеют, тоже ещё поискать нужно.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Считыванеие данных с постороннего устройства через RS485 на ПР200
    от Эдуард Уфа в разделе Программируемые реле
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 27.05.2025, 10:59
  2. Частота получения данных по RS232 СИ30 СИ8 owen_io.dll
    от alfdivn в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.06.2019, 10:43
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.02.2014, 08:28
  4. проблема получения данных с приборов
    от ольга в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.10.2009, 07:00
  5. проблема получения данных с приборов
    от ольга в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.10.2009, 06:51

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •