Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Уставка с СП307 для ПР200

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #5

    По умолчанию

    РЭ на ПР200 (стр. 23):

    Если СП3хх мастер, кто кроме неё может изменить значение такой переменной?
    Если элемент "Цифровой ввод" настроить на эту переменную, то СП3хх будет извлекать её для отображения.
    Нажатие на элемент вызовет цифровую клавиатуру. После ввода, новое значение запишется в неё и ПР200 будет её хранить как Retain.
    Какие тут могут быть проблемы? Не понимаю?

    Если собираетесь изменять значение такой переменной в ПР200 по любому событию, то используйте:
    Owen.jpg

    ПР200 допускает редактирование сетевых переменных с экрана:
    Owen1.jpg
    при этом - кто последний ввел значение, тот и прав (и ПР200, и СП3хх будут отображать это значение корректно)
    Последний раз редактировалось EFrol; 17.04.2025 в 21:48.

Похожие темы

  1. ПР200 зависимая(плавающая) уставка
    от barrymore в разделе Программируемые реле
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 08.04.2025, 07:56
  2. Настройка ПИД в ПР200 (уставка/время)
    от Anthony.Alekseev в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.09.2024, 09:29
  3. СП307+ПР200
    от CFC-ST в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.11.2021, 15:57
  4. ПР200 + СП307 + частотники
    от sekerin в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.04.2021, 13:21
  5. ПР200 + СП307-Р + АСУ
    от Borserg в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 09.01.2017, 11:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •