Посмотрите ещё тут, последние версии.
4 насоса_Нараб_Ротация по времени и миним. наработке, память и аварии https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38920&page=2#13
А тут для будущих проектов https://owen.ru/forum/showthread.php...=9&p=429061#81
Посмотрите ещё тут, последние версии.
4 насоса_Нараб_Ротация по времени и миним. наработке, память и аварии https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38920&page=2#13
А тут для будущих проектов https://owen.ru/forum/showthread.php...=9&p=429061#81
Последний раз редактировалось kondor3000; 15.04.2025 в 16:02.
Ваш блок требует доработки. Мне нужна возможность редактирования наработки через меню ПР205. К примеру после замены насоса. И представление наработки нужно независимое ЧЧ ММ СС. Редактирование только ЧЧ и ММ.
С раздельным выводом проблем нет, но с редактированием нужно подумать над реализацй.
Последний раз редактировалось pahotnyh; 15.04.2025 в 19:01.
Не соглашусь. Насос может быть заменен, заменен на не новый, поменяны местами и т.д. Учет серийного номера будет предусмотрен. В перспективе можно и сигнализацию на обслуживание реализовать.
P.S. Работаю в основном с генераторными контроллерами. Идеи черпаю оттуда. Там все это есть.
Последний раз редактировалось pahotnyh; 15.04.2025 в 19:25.
Вот вам переделанный таймер, с возможностью установки наработки по биту Запись 1 Переделка таймера.jpg
Последний раз редактировалось kondor3000; 15.04.2025 в 21:30.
time_to_udint(get_time() таймер не сбрасывается?
Его переполнение произойдет через примерно 49 суток
Последний раз редактировалось pahotnyh; 15.04.2025 в 22:30.