Потребовалось продублировать температуру в канале приточной установки. Поставил в канал датчик ПВТ100-Н4. Придумал крепеж для него. Данные читаю по modbus, смотрю в SCADA.
Датчик показывал адекватные данные 5-10 мин. Потом одним скачком резко стал показывать +35 градусов и 80% влажность. И ещё через 5 мин уже влажность 100%. Температура меняется в пределах 34-36 градусов. Влажность стоит на месте 100%.
Смотрел другими "градусниками" (в том числе поверенным) в канале порядка 19 градусов и 20% влажность. Да и откуда 100 если забор воздуха с улицы, дождя нет.
Датчик этот только на стену вешать можно? Какой нибудь колпачок может там специальный нужен. По картинкам визуально с ПВТ100-К принципиальной разницы не заметил.