Показано с 1 по 10 из 11

Тема: Программная юстировка МВ110-224.XТД по ModBus

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Отписываюсь рассказываю...
    Если у вас есть ПЛК110 и вы к нему подключили модуль МВ110-224.4ТД или (1ТД) как слэйв к мастеру, и есть панель сенсорная, которая мастер для ПЛК по другому порту, то:
    1. у вас не выйдет адекватно калибровать тензодатчик (юстировать или как там правильно сказать)
    2. у вас не выйдет работать с тарой корректно, т.к. модуль не воспринимает "нули" в оговоренные ранее (в РЭ) параметры для подтверждения.
    3. у вас не выйдет корректно использовать параметр "чувствительность тензодатчика", т.к. при выключении и включении ПЛК он становится НУЛЁМ (т.е. 1мВ/В)
    4. у вас ПОЛУЧИТСЯ изменять параметр "фильтр скользящего среднего", т.к. в такой "связке-подключении" он остаётся неизменным даже после выкл-вкл из розетки.
    5. у вас получится снимать значение в единицах, но перед этим нужно использовать пользовательскую калибровку через конфигуратор.
    6. у вас получится снимать значение в мВ в любом раскладе - это верный путь (и делайте математику как душе угодно)
    .
    .
    Если у вас Панель подключена как мастер к 4ТД - модулю и как мастер к ПЛК110(150) /неважно/, то можно пользоваться калибровкой/тарировкой как указано в РЭ, но (как пишут/говорят некоторые) так не всегда удобно, т.к. Панель должна закидывать в ПЛК значение измеренного веса и делать максимально быстро - тоже не удобно, но можно...
    .
    #кактотак_вот_получается

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от goldenlife Посмотреть сообщение
    Отписываюсь рассказываю...
    Если у вас есть ПЛК110 и вы к нему подключили модуль МВ110-224.4ТД или (1ТД) как слэйв к мастеру, и есть панель сенсорная, которая мастер для ПЛК по другому порту, то:
    1. у вас не выйдет адекватно калибровать тензодатчик (юстировать или как там правильно сказать)
    2. у вас не выйдет работать с тарой корректно, т.к. модуль не воспринимает "нули" в оговоренные ранее (в РЭ) параметры для подтверждения.
    3. у вас не выйдет корректно использовать параметр "чувствительность тензодатчика", т.к. при выключении и включении ПЛК он становится НУЛЁМ (т.е. 1мВ/В)
    4. у вас ПОЛУЧИТСЯ изменять параметр "фильтр скользящего среднего", т.к. в такой "связке-подключении" он остаётся неизменным даже после выкл-вкл из розетки.
    5. у вас получится снимать значение в единицах, но перед этим нужно использовать пользовательскую калибровку через конфигуратор.
    6. у вас получится снимать значение в мВ в любом раскладе - это верный путь (и делайте математику как душе угодно)
    .
    .
    Если у вас Панель подключена как мастер к 4ТД - модулю и как мастер к ПЛК110(150) /неважно/, то можно пользоваться калибровкой/тарировкой как указано в РЭ, но (как пишут/говорят некоторые) так не всегда удобно, т.к. Панель должна закидывать в ПЛК значение измеренного веса и делать максимально быстро - тоже не удобно, но можно...
    .
    #кактотак_вот_получается
    По вашему панель Мастер работает быстрее ПЛК мастера, поэтому нельзя откалибровать модуль с ПЛК ?
    Так вот это не так, вы просто не умеете его (ПЛК) готовить )))

Похожие темы

  1. Программная смена IP адреса ПЛК
    от AlexPC1 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.07.2017, 17:13
  2. МВ110-ТД Программная юстировка нуля
    от инок в разделе Мх110
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.07.2015, 23:17
  3. Юстировка МВ110-224.1ТД
    от Изюм в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.04.2014, 10:06
  4. программная перезагрузка плк
    от Сергеев Василий в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 04.12.2013, 05:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •